我家的暖气第一组是大60共4片。第二组和第三组是新型暖气,都是二十柱的。第四组第五组是60暖气,各三片。进水回水全都开到头,头三组热,第四组温,最后一组凉。把回水关一半,最后一组就温和了。我估计是暖气安多了,或者是二种型号暖气串一起了。我们是集中供热,后改的,乱七八糟,串联的。
我家的暖气第一组是大60共4片。第二组和第三组是新型暖气,都是二十柱的。第四组第五组是60暖气,各三片。进水回水全都开到头,头三组热,第四组温,最后一组凉。把回水关一半,最后一组就温和了。我估计是暖气安多了,或者是二种型号暖气串一起了。我们是集中供热,后改的,乱七八糟,串联的。
2楼
二种串一起应该不是问题,但回水关一半最后一组反而温了就怪了。
你家是顶层吗?连接方式说的再详细一些。
回复
3楼
你关的不会是跨越管上的阀吧?
回复
4楼
我家是串联方式接的暖气,关闭一半就热乎,关的是回水阀
回复
5楼
我家不是顶层,进水管从门上穿进来后,路过客厅,进入第一个卧室,有两组暖气片,第一组是60,然后进客厅,再进厨房,因为进厨房要路过门,管线贴着地走的,然后再上来接厨房暖气,最后进第二个卧室,也就是最后一组暖气。现在不是开一半就热,必须得在厨房放水,直到放出热水来才行。等下一遍来气时还得放,要不然开一半回水末端暖气也不热。暖气是串联的
回复
6楼
本人新手。拙见。初步分析会不会是补水量不够造成的,还有如果每天都放水的话,暖气里的气会越来越多,因为你家一放水,系统自然要补水,而补进去的水会带着部分空气,另外你可以试试把第一组的暖气片关小点,看看后面的热吗。
回复
7楼
我的暖气是串联的,不能单独关。
回复
8楼
你的每组散热器上有几个阀门?
回复
9楼
每组散热器只有一个阀门,是放风用的
回复
10楼
可能是回水阀门坏了[[ 如果邻居家正常的话]]
可把供水阀关闭 在厨房放水一试 放得水量大说明没堵 正常
回复
11楼
回水试了,一放水末端的暖气可热了