求教高手,(高层裙房)商场内自喷系统设计,高规要求自动扶梯底部设喷淋,请问喷头如何布置,管道怎么走(扶梯四周有防火卷帘)?
求教高手,(高层裙房)商场内自喷系统设计,高规要求自动扶梯底部设喷淋,请问喷头如何布置,管道怎么走(扶梯四周有防火卷帘)?
2楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=59529&boardID=90&boardName=%BD%A8%B8%F8%B8%F8%C5%C5&forumID=9&forumName=%B8%F8%C5%C5%CB%AE%BC%BC%CA%F5%C2%DB%CC%B3
回复
3楼
只要在最底层的扶梯下面设置就可以了,管道当然与扶梯平行啦,喷头按要求布置就行了
回复
4楼
须和电梯供货商开会,一般管道当然与扶梯平行。相碰的地方如何避免
回复
5楼
非常感谢,我现在理解为:将其做为一个单独的防火分区,按照独立的喷淋系统做,只是喷头间相连的支管是否不应水平敷设,而是平行于扶梯底部,即倾斜敷设?
回复
6楼
用不着作为单独的放火分区,喷头及管线平行于扶梯底步倾斜铺设
回复
7楼
按斜面敷设,具体按现行规范.
回复