高压进线是同一个电网上的.中间有母连柜.那么怎么能实现电容的自动投切.电容的电流信号在那取?怎么取呢?大家帮帮忙.谢谢我想大家可能是会错意了,我上传了一张一图纸,帮看看两台变压器同时运行.运行的时候中间母连柜是合上的.[ 本帖最后由 huangfusong 于 2008-12-2 09:14 编辑 ]
高压进线是同一个电网上的.中间有母连柜.
那么怎么能实现电容的自动投切.电容的电流信号在那取?怎么取呢?
大家帮帮忙.谢谢
我想大家可能是会错意了,我上传了一张一图纸,帮看看
两台变压器同时运行.运行的时候中间母连柜是合上的.
[
本帖最后由 huangfusong 于 2008-12-2 09:14 编辑 ]
2楼
加转换开关分别取电流,
回复
3楼
楼上两位说的都对,具体要看如何安装使用。
如果两台变压器全年始终并联运行,取样电流信号接在总负载的出线口端。
如果除了并联运行以外,各变压器还需要单独运行,那么就需要安装两个互感器,取样电流信号有两个,用转换(互锁)开关取其中一个电流信号。
回复
4楼
看看图,有什么办法.
回复
5楼
即使是用转换开关来转换电流取样,但能实现动态补偿吗?
回复
6楼
用转换开关来转换电流取样 只能是人工手动切换吧
回复
7楼
难道使用电流互感器不行么??我感觉可以吧!
回复
8楼
是用电流互感器,关键是怎么用.:L
回复
9楼
可以动态补尝
回复
10楼
我觉得要设两台补偿柜!!
回复
11楼
应设两台电容补偿柜,取样电流分别从两个进线柜取.
回复