两台变压器并联运行只用一台电容补尝,取样电流怎么解决的?
讹诈未来
2008年11月27日 09:17:35
来自于变压器
只看楼主

高压进线是同一个电网上的.中间有母连柜.那么怎么能实现电容的自动投切.电容的电流信号在那取?怎么取呢?大家帮帮忙.谢谢我想大家可能是会错意了,我上传了一张一图纸,帮看看两台变压器同时运行.运行的时候中间母连柜是合上的.[ 本帖最后由 huangfusong 于 2008-12-2 09:14 编辑 ]

高压进线是同一个电网上的.中间有母连柜.
那么怎么能实现电容的自动投切.电容的电流信号在那取?怎么取呢?
大家帮帮忙.谢谢

我想大家可能是会错意了,我上传了一张一图纸,帮看看
两台变压器同时运行.运行的时候中间母连柜是合上的.

[ 本帖最后由 huangfusong 于 2008-12-2 09:14 编辑 ]

f.GIF

免费打赏
gehubin123456
2008年11月28日 16:40:23
2楼
加转换开关分别取电流,
回复
yjig
2008年11月28日 17:32:50
3楼
楼上两位说的都对,具体要看如何安装使用。
如果两台变压器全年始终并联运行,取样电流信号接在总负载的出线口端。
如果除了并联运行以外,各变压器还需要单独运行,那么就需要安装两个互感器,取样电流信号有两个,用转换(互锁)开关取其中一个电流信号。
回复
讹诈未来
2008年12月02日 09:10:28
4楼
看看图,有什么办法.
回复
weilixinok
2008年12月02日 09:25:35
5楼
即使是用转换开关来转换电流取样,但能实现动态补偿吗?
回复
njele
2008年12月02日 09:42:38
6楼
用转换开关来转换电流取样 只能是人工手动切换吧
回复
gongxiuning
2008年12月02日 09:57:27
7楼
难道使用电流互感器不行么??我感觉可以吧!
回复
讹诈未来
2008年12月04日 08:47:23
8楼
是用电流互感器,关键是怎么用.:L
回复
讹诈未来
2008年12月04日 08:51:17
9楼
可以动态补尝
回复
waj
2008年12月04日 15:03:45
10楼
我觉得要设两台补偿柜!!
回复
flh1967
2008年12月11日 16:04:04
11楼
应设两台电容补偿柜,取样电流分别从两个进线柜取.
回复

相关推荐