两台变压器并联运行只用一台电容补尝,取样电流怎么解决的?
讹诈未来
2008年11月27日 09:17:35
来自于变压器
只看楼主

高压进线是同一个电网上的.中间有母连柜.那么怎么能实现电容的自动投切.电容的电流信号在那取?怎么取呢?大家帮帮忙.谢谢我想大家可能是会错意了,我上传了一张一图纸,帮看看两台变压器同时运行.运行的时候中间母连柜是合上的.[ 本帖最后由 huangfusong 于 2008-12-2 09:14 编辑 ]

高压进线是同一个电网上的.中间有母连柜.
那么怎么能实现电容的自动投切.电容的电流信号在那取?怎么取呢?
大家帮帮忙.谢谢

我想大家可能是会错意了,我上传了一张一图纸,帮看看
两台变压器同时运行.运行的时候中间母连柜是合上的.

[ 本帖最后由 huangfusong 于 2008-12-2 09:14 编辑 ]

f.GIF

免费打赏
讹诈未来
2009年01月05日 11:55:38
12楼
:L 要设两台好像就没必要上来问了
回复
爱芳的日子
2009年01月05日 21:50:33
13楼
在总出线口
回复
电隐
2009年01月06日 20:34:28
14楼
可以这样,将两端进线柜的采集无功补偿器的电流信号的电流互感器连接成不完全星形接线。无功补偿器的电流线圈串接在N401回路。OK。
回复
y459162874
2013年11月15日 22:10:46
15楼
我也遇到同样的问题
回复
我还在
2013年11月20日 08:45:53
16楼

我觉得要设两台补偿柜
回复
lyh9801
2013年11月20日 11:44:01
17楼
这么老的帖子都可以顶起来!我们这么用过!钻井平台5台柴油发电机并联,5台发电机用几台都不一定,补偿设备就一台!
我想如果是变压器并联就一套补偿用一个电流互感器也是可以的,就当一套补偿使用,反正都是并联两台变压器电流基本相等,一台补好了另一台肯定也没有问题!
回复
engineershao
2013年11月22日 08:43:15
18楼
得设两台电容补偿柜,分别补偿。按常规的来搞吧
回复
xintgzl
2014年02月25日 22:19:00
19楼
认真学习争取成为变压器达人