去一家小区锅炉房测试,水泵额定流量是400m3/h,扬程是32m,实测流量是450m3/h,这肯定是实际扬程小造成的,我的问题是,这样的流量在不在合理的范围内,如果不在,实际流量允许超额多少,会造成烧电机的后果吗?如何解决这个问题!谢谢!
去一家小区锅炉房测试,水泵额定流量是400m3/h,扬程是32m,实测流量是450m3/h,这肯定是实际扬程小造成的,我的问题是,这样的流量在不在合理的范围内,如果不在,实际流量允许超额多少,会造成烧电机的后果吗?如何解决这个问题!谢谢!
2楼
测一下小于额定电流一般就没事,你这个参数应该不会有什么问题
回复
3楼
应该不会造成烧电机的 选电机的轴功率有一定的富裕度 可测测电机的实际电流 是否在允许的范围
回复
4楼
看看泵曲线啊,在曲线内还好些,现在水泵很多时候不可能在最佳工作点运行,还有建议你加个变频器,本身有过流保护,你就不怕烧电机啦
回复
5楼
相差不大,应该是正常范围内。
回复
6楼
差的不算大!没什么!泵的温度高吗?
回复
7楼
温度不高 ,正常,应该没有问题,谢谢!
回复
8楼
先查看该类型水泵的性能曲线,通常选水泵注意如下事项:泵浦的性能曲线从最大容量到关断点应连续上升,而其关断水头大约比设计水头大20%。泵浦应操作于或接近于其最大的效率点,以及允许在超过设计容量约20%的容量也能操作,而没有超出裂裂断点。如果你现在的水泵是知名品牌的,应该不成问题,但注意不要长期在此条件下运转
回复
9楼
建议楼主看一下《流体力学泵与风机》课本就明白了,这个论坛里有电子版的
回复
10楼
请教下是不是水泵的电流和流量成正比关系?
回复
11楼
调试的时候,水泵的阀门关小一些,消耗一部分扬程,应该问题不大
回复