刚性基础
chifenglixin
2005年04月01日 14:14:45
来自于地基基础
只看楼主

刚性基础混凝土最下用c15可以吗,总工说最小用c25

刚性基础混凝土最下用c15可以吗,总工说最小用c25
免费打赏
scs1004
2005年04月01日 14:18:47
2楼
刚性基础没问题(如果不行的话,矛石基础该取消了)
柔性基础必须c25以上(见基础规范)
个别地区的要求更高(c30以上)
回复
chifenglixin
2005年04月01日 14:50:04
3楼
为什么柱子和基础混凝土不一样时基础要演算抗间
回复
superstar2202
2005年04月01日 19:33:40
4楼
柱子和基础交接处是必须要进行抗冲切验算的, 柱子和基础混凝土不一样时基础要验算局部承压的,抗剪验算需要么?我还真不知道。请高手指教。


回复
guotaoming584
2005年04月02日 09:53:33
5楼
c15是可以的,在做刚性基础的时候一般只要满足规范要求就可以了,不过在做刚性基础的时候一定要注意的是高厚比.你的总工那么说可能是考虑荷载太大了吧
回复
guotaoming584
2005年04月02日 09:56:17
6楼
请版主注意了,他问的是刚性基础,不是交梁基础.交梁基础是柔性基础
回复
superstar2202
2005年04月02日 11:53:32
7楼
对不起,请大家原谅。5楼的解释是正确的,做刚性基础的时候一定要注意刚性角不要超规范的限值。否则很危险的。
回复
tkwy
2008年08月28日 17:13:09
8楼
柱子和基础交接处是必须要进行抗冲切验算的, 柱子和基础混凝土不一样时基础要验算局部承压的,抗剪验算需要么?我还真不知道。请高手指教。