12楼
如果漏了呢怎样处理呢
回复
13楼
这是完全错误的做法。真空检验也是一个必要的步骤,特别是系统蒸发压力在负压的时候。检漏用的氨不必排出,把试漏的氨排掉是浪费且污染环境,典型的反面教材。
回复
14楼
漏了把漏点补上就可以了。
回复
15楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
16楼
原帖由
fangbieli 于 2008-11-24 21:08 发表
系统大小不同,试验充氨量也会不同,抽真空完成,当充入系统中的液氨完全蒸发气化后,系统中的压力为3bar左右时,此时为充氨试验压力,充入的氨量即为试验充氨量。 [/
那此时的吸气有过热吗?(忽略人为过热)谢谢老师指点。
回复
17楼
这时还没有吸气。
回复
18楼
总结各位前辈的见解,在这里做一下总结:
当系统吹污、压力试漏后便可进行充氨检漏工作。目的是进一步检查系统的气密性并为系统充氨和包隔热材料工作打好基础。在空气检漏后一些明显的漏点可以被发现,但由于空气的渗透性较差,对一些极小的砂眼孔顺污物堵塞的漏点不易被检出,因此必须充氨检查。氨除具有良好渗透性外,并具有刺激性臭味易于发现,同时用酚酞试纸遇氨呈红色的特点进行检漏。
充氨的多少可视系统大小而定,一般可利用系统抽真空后,靠氨瓶内氨液的压力与系统的压力差进行充氨,待系统压力达到0.2MPa便可停止充氨,进行检漏。检漏工作要细,逐个接头、焊缝、法兰进行检查,但应注意不要让酚酞纸与肥皂水等咸性物质接触,以免造成错觉影响检验效果。对已发现的漏点应做出标记,待全系统检查完毕后进行排空,并用压缩空气吹净,方能进行补焊直到不漏为止。
回复