氨制冷系统冲氨试验用氨量为多少
hedgehog1949
2008年11月24日 15:39:18
来自于制冷技术
只看楼主

如题所示 请高手指点

如题所示 请高手指点
免费打赏
荣昌制冷
2008年11月24日 16:26:58
2楼
什么叫“试验用氨量”?没加注到规定的氨量,怎么能试验得出制冷系统是否正常???
回复
烟雨江南
2008年11月24日 21:08:42
3楼
系统大小不同,试验充氨量也会不同,抽真空完成,当充入系统中的液氨完全蒸发气化后,系统中的压力为3bar左右时,此时为充氨试验压力,充入的氨量即为试验充氨量。
回复
hedgehog1949
2008年11月25日 18:06:48
4楼
按照规范规定:系统冲氨试验需要表压0.2Mpa,现在施工现场没有储存设备需要计算一下,冲氨试验需要的氨液量,由于初次做这样的工程,没有经验,所以需要高手指点,看看一般冲氨试验需要氨液的重量跟系统的容积或者其他状态量的经验公式有没有。谢谢
回复
烟雨江南
2008年11月25日 22:02:31
5楼
可以先充系统总充氨量的5%左右试试看,我就是这样做的。
回复
hedgehog1949
2008年11月26日 12:00:18
6楼
谢谢了,我先用PV=nRT看看能不能解决了。
回复
czgsx2008
2008年11月26日 20:26:27
7楼
氨制冷系统在真空试验合格后要进行灌氨检漏。先局部灌氨,至表压0.2Mp后检漏,合格后全系统保温刷油后再进行全系统灌氨,以备系统进行负荷运转。灌氨量的多少由系统的大小而定。
回复
荣昌制冷
2008年11月27日 10:45:39
8楼
新系统我都是用机组压缩空气来进行系统试压的,每次打压后先试压查漏,再用此压力进行系统排污,全部合格后再真空加氨直接投产。不用氨试压。
回复
烟雨江南
2008年11月29日 10:06:19
9楼
按规范是需要进行氨试漏的,氨的渗透性较空气强(好像在杂志上看过是因为这个原因,没有查证过)。
回复
sys700307
2008年12月01日 12:51:59
10楼
要根据计算啊
回复
hedgehog1949
2008年12月01日 20:13:00
11楼
今天碰见一个烟冷的工程师,他说原来他做制冷时候,他也是一般不按图纸和规范来操作,他的检查步骤是试压完后直接冲氨检漏,完后把氨气排出。今天听他讲了一席话,受益匪浅呢。和高手就是能学到一些东西
回复

相关推荐