压力表问题
yansz123
yansz123 Lv.2
2008年11月24日 10:48:58
只看楼主

小弟新手,请各位指教1.市场上的压力表对各种冷媒都适用吗?2.维修冰箱调毛细管可以把毛细管出口端先不焊,让压缩机启动,低压保持在大气压力下,高压如果在1-1.2MP间就ok.这是什么原理?如果我想把别的产品的系统蒸发压力设置成0.2MP,冷凝压力设置成1.3MP.那么,能不能用该方法呢?用这个方法的话,压力表取值多少才算ok??

小弟新手,请各位指教
1.市场上的压力表对各种冷媒都适用吗?
2.维修冰箱调毛细管可以把毛细管出口端先不焊,让压缩机启动,低压保持在大气压力下,高压如果在1-1.2MP间就ok.这是什么原理?如果我想把别的产品的系统蒸发压力设置成0.2MP,冷凝压力设置成1.3MP.那么,能不能用该方法呢?用这个方法的话,压力表取值多少才算ok??
免费打赏
荣昌制冷
2008年11月24日 16:04:52
2楼
1、制冷用的氟压力表适用于氟系统,氨压力表适用于氨系统。由于氨对铜有强烈的腐蚀性,所以氨压力表禁止使用铜作零件。总不能把氟系统基本都是铜零件的压力表用于氨系统!氟系统的压力表一般可用于氟利昂制冷剂(如R12、R22等)、碳氢化合物制冷剂(如R600、R170等)、共沸溶液制冷剂(如R502、R504等)等。
2、多少年都是同一个问题,冰箱毛细管的长短用压力法测定,但压力值很多,从0.7MPa~1.5MPa的都有,各有各的说法,谁都说自己的正确,胡弄了不少的人,也折腾了不少人,被折腾的人弄得稀里糊涂!
很简单的问题,修过冰箱冷柜的都知道,为什么要自己折腾自己?为什么就不会照线画葫?冰箱和冷冻(速冻)柜的毛细管长度就是1.8m左右,不超过2m!规格照原箱外的就行。不论你把进口的还是国产的任何规格的冰箱拆开测量,毛细管基本就是此长度!
回复
yansz123
2008年11月24日 16:08:54
3楼
谢谢荣昌老师,我的冷媒是R406A和R134A,饮水机产品..是想用这个方法来初选毛细管的
回复

相关推荐