高压电缆走桥架,桥架离地面最小距离为多少呢?
niuniugege
niuniugege Lv.2
2008年11月23日 20:55:17
只看楼主

如题从1#高压室到2#高压室的高压电缆准备走桥架过去,国家规定的桥架离地面最少距离是多少呢?还有个问题就是:桥架在消防管下面十字交叉经过,行吗?

如题

从1#高压室到2#高压室的高压电缆准备走桥架过去,国家规定的桥架离地面最少距离是多少呢?

还有个问题就是:桥架在消防管下面十字交叉经过,行吗?
免费打赏
niuniugege
2008年11月25日 20:52:41
2楼
两天了都没人愿意指教?
回复
kakaluote13
2016年10月13日 15:46:32
3楼
8年了,答案呢
回复
q1351546757
2016年10月16日 00:04:26
4楼
规范上边有要求,电缆桥架距离地面最小不小于2.5m,再考虑到高压柜子高度以及进线方式,从而确定电缆桥架的高度,另外要注意的是,电缆桥架距离梁底或顶板不允许小于0.3m,方便将来电缆的维护。
至于后边这个问题,电缆桥架在消防管道下交叉经过,尽量不要在下方,避免发生漏水而导致桥架内部积水。