35KV/0.4KV 1250KVA 变压器在运行中瓦斯动力掉闸, 排气后重合运行一小时后又掉了. 做变压器常规试验和耐压试验都符合要求,但做变压器油化验时发现气体超标. 不知下一步如何处理? 请高手出招. 谢谢!
35KV/0.4KV 1250KVA 变压器在运行中瓦斯动力掉闸, 排气后重合运行一小时后又掉了. 做变压器常规试验和耐压试验都符合要求,但做变压器油化验时发现气体超标. 不知下一步如何处理? 请高手出招. 谢谢!
12楼
回7楼, 正在与厂家沟通中,因厂家是越南的, 还没处理意见..
另供电公司出了报告,(H2)、(CH4)、(C2H6)严重超标。
H2为6534 uL/L
CH4为2076 uL/L
C2H6为564 uL/L
回复
13楼
明显的电弧产生现象,氢6534,甲烷2076,乙炔564!
回复
14楼
问题比较严重了,不但有乙炔,居然还有氢气,油里面貌似水份含量还挺高啊。你们买个变压器上越南买什么啊?国内没有好变压器啦?
回复
15楼
该修了,把设备厂家及自己的工作人员协调来。现场检查不行返厂维修?楼上说的好咋跑越南买变压器呀??奇怪了!
回复
16楼
试验项目不全。
回复
17楼
呵呵!我也是说你们厂怎么去越南买个变压器,国内的好啊。
回复
18楼
变压器进水受潮了
回复
19楼
若油是旧油,停止工作,检查油的质量,不行换油。若油无问题,抽芯检查。
回复
20楼
内部有放电现象
回复
21楼
路过
回复