35KV/0.4KV 1250KVA 变压器在运行中瓦斯动力掉闸, 排气后重合运行一小时后又掉了. 做变压器常规试验和耐压试验都符合要求,但做变压器油化验时发现气体超标. 不知下一步如何处理? 请高手出招. 谢谢!
35KV/0.4KV 1250KVA 变压器在运行中瓦斯动力掉闸, 排气后重合运行一小时后又掉了. 做变压器常规试验和耐压试验都符合要求,但做变压器油化验时发现气体超标. 不知下一步如何处理? 请高手出招. 谢谢!
2楼
啥气体超标啊?也不仔细介绍,大家怎么给你分析啊?
回复
3楼
变压器是新装还是刚加过油?
新装变压器刚加过油,需要静止24小时以上,再送电观察;
如果不是新装或加油,瓦斯动作,且“排气后重合运行一小时后又掉了”,请立即停止工作,做油“色谱分析”,如果“烃”和“乙炔”超标,又根据你说的“常规试验和耐压试验都符合要求,”说明变压器绕组匝间短路!需要吊芯检修。
回复
4楼
感谢各位! 气体超标的是“乙炔”超标, 但测变比和各绕组直流电阻都符合要求, 变压器是运行了一年了. 现在是不是还需要吊芯检修? 或是如何处理?
回复
5楼
你真是神仙啊,这种火上房的情形你也能泰然处之的跑这里来问问题。乙炔超标是变压器运行中的大忌啊,这说明变压器内部有放电现象,需要立即停运,吊芯或者吊罩检查放电点,处理完毕才能再次投运!而且看你说的症状,好像还不轻啊,快点去安排检修吧!
回复
6楼
严重支持楼上建议,立即停运,吊芯检修!!!
回复
7楼
根据我的经验,你吊心检查 看看是否铁心多点接地
回复
8楼
搞不好要返厂的,局放有什么结果?
回复
9楼
油不合格!!!
回复
10楼
从送电运行上看,线圈的匝间没有真正短路,否则不会运行。那么就从放电上考虑,耐压试验没问题说明变压器的主绝缘是好的。我们先从简单方面检查,吊心检查,拆除铁心的接地片,用摇表测量铁心对夹件的绝缘电阻,看是否为0,如果是0那么找到其它接地点,排除故障。如果不是0,那就麻烦了,有条件做一下感应耐压,感应耐压考核的是变压器的纵绝缘,也就是说看看匝间电流是不是很大,很大那就是在线圈中有匝间绝缘不好,产生放电。只能返厂出来了。(只有放电才会产生气体)
回复
11楼
不是只有放电才能产生气体,应该说只有放电能产生乙炔。
回复