阀门前后管道的水平距离
z0898
z0898 Lv.2
2008年11月23日 00:51:10
只看楼主

水表安装要求前后有8 ̄10倍管径的水平管段,请问阀门安装有没有此要求,如有,水平管的长度是多少

水表安装要求前后有8 ̄10倍管径的水平管段,请问阀门安装有没有此要求,如有,水平管的长度是多少
免费打赏
lovehpcn
2008年11月25日 11:46:44
2楼
不太清楚。
我们基本上没考虑这点。希望有高人出来指点一下。
回复
wangwei0621
2008年12月03日 16:18:33
3楼
一般的闸阀和蝶阀没这个要求哈,只要方便开关就可以了,但是流量计和减压阀就有要求哈
回复
bjfgy
2008年12月04日 14:17:28
4楼
水表前后直线管段有要求,是为了保证计量精度。阀门为什么呢?所以是没有这个要求的。
回复
c0308240348
2008年12月30日 16:24:27
5楼
泵的前面好像有这个说法,至于阀门的没注意过,哪位高手指点哈!
回复
nmgxp
2009年01月02日 18:02:07
6楼
仪表,尤其是测量仪表有这个要求。一般是,保证测量仪表前后的直管段可以保证仪表前后流态的稳定,可以在仪表的要求范围内准确测量。
前后直管段的多少由仪表决定
有前5后8,有前2后3,不等的。
回复
chenlei2002.007
2009年01月04日 09:54:02
7楼
好像没见到过有要求,一般只是方便操作与维护就行了!
回复
sun860715
2009年01月05日 21:43:48
8楼
阀门安装最好离水表越近越好,最好是在阀门上直接上索姆,这样是为了以后的日常维护,想想以后阀门坏了,直接卸就可以了,这样最方便!
回复
zhangyonghui0227
2009年01月06日 10:25:14
9楼
刚听说这个问题,一般好想没有要求吧,不过阀门一般只安装在直管段上呀,谁家的管道会老是拐弯呀
回复

相关推荐