关于高低压柜、干变同居一室的疑问
enjoy82
enjoy82 Lv.4
2008年11月22日 21:18:56
只看楼主

业主要求缩减变电所建筑面积,把高压柜、低压柜、干变放到同一房间内。请问各位大侠,高压柜、低压柜、干变是同一列一排布置,还是双列布置?一列和双列布置时,这三者间的间距各有什么具体要求?最小间距各是多少?我查到一下规范和手册,如下:《10kV 及以下变电所设计规范》:在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。

业主要求缩减变电所建筑面积,把高压柜、低压柜、干变放到同一房间内。
请问各位大侠,高压柜、低压柜、干变是同一列一排布置,还是双列布置?
一列和双列布置时,这三者间的间距各有什么具体要求?最小间距各是多少?

我查到一下规范和手册,如下:
《10kV 及以下变电所设计规范》:
在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。

带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内,当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内.
不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内.具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内.

高压配电室内各种通道最小宽度
双排面对面布置:柜后维护通道800mm,柜前操作通道:固定式2000mm、手车式:双车长度+900mm。

型式 布置方式 屏前通道 屏后通道
固定式 单排布置 1500 1000
双排面对面布置 2000 1000
双排背对背布置 1500 1500
抽屉式 单排布置 1800 1000
双排面对面布置 2300 1000
双排背对背布置 1800 1000

《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》:
当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护外壳为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可以贴邻安装。
免费打赏

相关推荐

APP内打开