我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管
氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动
不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
2楼
顶一下,期待高手回答
回复
3楼
学习学习:victory:
回复
4楼
好象能用PVC管的,见有就是用这东西。
回复
5楼
其实污水厂就用这个,也见过,不过要核算管内水压
回复
6楼
穿孔管现在很少用了
因为气泡大,分布不均,氧利用率低,曝气能耗大
仅适合于DO没有严格要求和空气搅拌的场合
PVC排水管 强度质量都不行
建议使用PVC压力水管
穿孔管布置在池底,如果断了,坏了
维护很麻烦的
回复
7楼
恩 这个我也不清楚,来学习一下
回复
8楼
恩
学习学习
共同进步!
回复
9楼
PVC穿孔管也不少见,主要用于调节池预曝气,UPVC的耐腐蚀性更强一点,根据需氧量计算穿孔的数量和直径,一般主管道气流保持在15m/s,支管道流速5m/s左右
回复
10楼
PVC管用的比较多,小环保公司在要求不严格是都用。其实排水管可以满足压力要求了,选壁厚大点的,或者直接选用pvc给谁管0.6MPA的,关键是接头要用胶水粘牢,另外横管和竖管要在池壁固定好,另外,你要考虑你的管会不会有硫化老化的可能性?
回复
11楼
又学到了,太高兴了,呵呵
回复