我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
2楼
确实是个好的想法,我也收集了一些,大家一起注意。
回复
3楼
1。图纸设计深度不够,应按参考“04S901”施工图设计深度图样设计;
2。水泵房缺少必要的剖面或完整的系统图、管道水池及设备交待不清;
回复
4楼
1、地下室的喷头未注明喷头与梁、顶、柱等的距离,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.1条规定、第7.2.5条规定;
回复
5楼
自动喷水系统未在每层设置泄水阀、排气阀、试水阀,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.9条规定、第6.5.1条规定;
回复
6楼
喷淋泵只有一个出水管,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第10.2.4条规定;
回复
7楼
水流指示器入口前的控制阀非信号阀,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第6.3.3条规定;
回复
8楼
底层、三层自动喷水系统跨越防火分区,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第6.3.1条规定;
回复
9楼
好建议
支持一下
回复
10楼
支持 啊呵呵 最好注明哪个省份城市啊 呵呵
回复
11楼
楼上说得对啊,适用的范围不一样,有的地方审图就是严!
回复