我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……
工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
12楼
好主意!!!,
1、厨房不应设地漏(可建筑的要,没法只好不设了)
2、厨房管径为DN75太大(可技术措施上讲不宜小于75呀,只好改为DN50的了)
回复
13楼
建筑上还管这个吗 ?管的也太宽了啊
回复
14楼
卫生间PVC排水横管接四个大便器,清扫口设于第三、四个之间,未设于末端。违反.....难道清扫口必须设于起点吗?况且此时清扫口为可有可无的。
回复
15楼
应该说设在起点好点啊 !但不该提出这样的问题啊 设在那也不是不可以啊 !
回复
16楼
不会这么夸张吧!
我刚收了个意思,就是说清扫口设于横管末端不合适,我才改为第三、四个之间的。。。。当然我的图上,管道末端有冲洗阀,确实无法摆放清扫口
回复
17楼
国内的审查图纸,只是形式,没有起很大的作用。
回复
18楼
您的高见呢?
回复
19楼
呵呵,好主意,我别提过的是选用PP-R管材做热水管时,管材的要求为不低于2.0MPa的管件管材,技术手册6.10.1里的第一条,再就是我选用的是地下水作为热水生活用水,但审查要求我做回水装置,搞得我很郁闷。
回复
20楼
好注意,我顶一下
回复
21楼
楼主这个主意好!!!!
回复