请教一个排烟口控制问题
zdchun
zdchun Lv.3
2005年03月31日 13:55:13
来自于通风排烟
只看楼主

一套排烟系统负责3个防烟分区的排烟,而每一个防烟分区内又有N个排烟口,请问同一个防烟分区内的排烟口是否要连动控制,即假设A区着火,则只需打开A区的排烟口

一套排烟系统负责3个防烟分区的排烟,而每一个防烟分区内又有N个排烟口,请问同一个防烟分区内的排烟口是否要连动控制,即假设A区着火,则只需打开A区的排烟口
免费打赏
hhbox
2005年03月31日 14:56:08
2楼
在每个防烟分区的支路上设排烟阀,排烟口采用普通百叶风口.控制时按烟感温感信号控制打开相应防烟分区的支管上的排烟阀就可以了.

排烟口可以看作排烟阀和百叶风口的结合体,是可以分离的,支路上的百叶风口可以看作特殊的风口,中间有部分隔断的有一定长度的百叶风口.
回复
nky6666
2005年03月31日 17:57:29
3楼

如果在地下车库中可以用2楼的方法。如果在高层中,不行,规范中明确说明要常闭风口,所以只能装排烟风口,可以在火灾时只开对应的风口
回复
giadr
2005年03月31日 19:09:45
4楼

我想问你的管径是怎么计算的,系统接连2个或两个以上防烟分区,按其经过的最大防烟分区的120算排烟量然后计算管径么?
对于排风和排烟共用的风口和管径。有时按上述计算的管径在着火时风口和管段的风速都可能大过规定值。我现在是按最大防烟分区的120选风机风量,然后依此计算负担2个或2个以上防烟分区的管径,一个防烟分区的管径按风机风量的一半计算。(还要校核是否满足排风的风口和管径的要求)每个防烟分区内的风口尺寸按风机风量的一半计算,我是按着火时通过控制保持着火区域和其临近一个防烟分区的风口,其他的全部关闭来考虑。保证排烟时按两个防烟分区风口打开。
我头一次接触多个防烟分区的排烟排风共用系统,在问同事之前来这看看大家的意见。不知你们都是怎么进行设计的?请多多指教!!!
回复
hhbox
2005年03月31日 20:20:18
5楼
如果按最远点距离排烟口不超过30米考虑,60x60=3600,一般情况足够满足多数一个防烟分区设一个排烟口的要求。多个防烟分区的排烟和水专业喷淋系统的分区有类似的地方,满足一定面积分区的喷淋强度后,水量不会有再大的变化。每个分区的排烟支管是按该分区的排烟量和控制风速确定,干管根据最大排烟分区的面积指标控制。开始只开启一个防烟分区可能支风管和风口超速的问题,但由于阻力特性风机的风量和风压也会发生变化,就如同开启一个喷头时喷头的流量肯定会超过喷头的额定设计流量,这对整个喷淋系统的设计和局部喷头支管的管径的选择并没有影响。喷头的逐个开启和排烟口根据烟气蔓延的情况逐个开启是类似的,这是个排烟系统排烟过程中的变化过程,风机的风量风压也是动态变化的。所以设计时风管管径的确定和排烟过程中风量风压变化对风管和排烟口实际变化是有所不同的!
回复
agan1975
2005年03月31日 22:00:38
6楼
要看你的排烟管道是如何布置的,如果是三个支管则只要设电动排烟阀,由分区的烟感/温感提供信号联动开启,但如果是一根管道拉通的话就比较麻烦,要想实现的话则要求一个防烟分区的排烟口都用电动排烟口,但一个分区内的风口统一用一个信号控制.
回复

相关推荐

APP内打开