板式排烟口和电动排烟口有什么区别?做板式排烟口或电动排烟口外,还用不用再装280°C排烟防火阀?
板式排烟口和电动排烟口有什么区别?做板式排烟口或电动排烟口外,还用不用再装280°C排烟防火阀?
2楼
这些排烟口的本质都是一个风口+280度排烟防火阀,只是结构形式不同。
还要不要再设,这个不知道你具体是指哪里?排烟风机入口还是要设。你理解为风口+280度排烟防火阀,其他的地方该设的设,不需要的不设,没什么特别的
回复
3楼
板式排烟口和电动排烟口是两种不同的排烟口吗??
怎么我感觉不是这样分类的啊!
板式是排烟口的结构,电动是排烟口的控制方式啊!
即使是板式排烟口,也是通过手动或自动控制的方式开启的呀!
回复
4楼
每一个防烟分区都应该设有一个排烟防火阀吧。
好像有一种叫做“常闭型专用防火排烟口”时,排烟支管上可不设排烟防火阀。只是听说而已,没见过。
回复
5楼
同意
风机入口,和穿越防火分区时设,其他地方不需再另设。
回复