我家在17层,50平,精装修的。但是今年发现地热回水没有温度,并且只有厕所有热量,别的地方都不热。地热采用的是二路上水,二路回水没有泵。已经放水很长时间了,估计没有气的问题,但是还没有解决。具体情况如下:1,关闭回水主阀,并关闭A路好使的厕所的进水阀,只保留大循环的B路,然后从回水末端放水,可以出水,但是需要很久才能发出有温度的水。2,关闭回水主阀,分别关开A、B两路,在回水末端放水,出水压力基本相同。
我家在17层,50平,精装修的。但是今年发现地热回水没有温度,并且只有厕所有热量,别的地方都不热。
地热采用的是二路上水,二路回水没有泵。已经放水很长时间了,估计没有气的问题,但是还没有解决。具体情况如下:
1,关闭回水主阀,并关闭A路好使的厕所的进水阀,只保留大循环的B路,然后从回水末端放水,可以出水,但是需要很久才能发出有温度的水。
2,关闭回水主阀,分别关开A、B两路,在回水末端放水,出水压力基本相同。
3,关闭上水主阀,打开回水主阀,在回水末端放水,肉眼观察略等于上两项测试出水压力。
我想请教的是,这是否说明我的回水管压力过高,造成回水倒灌回B循环里。
如果不是,那有可能是什么原因?
现在我家温度不低于18度,但是和别人家比起来,温度是最低的,别人家的回水管都能感受到热量,我家的特别凉。因为全楼目前只有我一户有这问题,所以施工队说是大厦进水的热熔管有问题,可能做的时候粘粘了,所以上水压力不够。物业说上水我在末端能给你放出水来,b循环不热是因为热量丧失,所以我现在没法子了。还请高手们帮帮我研究一下。到底问题出在那里
[
本帖最后由 moces 于 2008-11-19 14:19 编辑 ]
2楼
今天我把分水器打开了,放水冲出来几个类似陶瓷或者水泥的硬块,特别是回水的分水器,冒出大量黑水,之后放气阀的水压明显提高了。在此过程中我发现回水主管道和上水主管道的压力不一样,回水管压力明显要大,而且比自来水的压力还猛,我想问一下这是什么问题,能不能这帮傻工人把我的回水接到自来水上了?
回复
3楼
供回水压力是从哪儿看的不一样,通过什么手段测的?
你家楼上楼下和你家是一样的吗?包括系统形式。分别摸一下两个环路的回水管,看差多少。
以局部阻塞水流不畅的可能大些。
回复
4楼
在入口处有一个除污器,把它拆开清理一下,估计内部的过滤网堵死了
回复
5楼
最新情况:
我已经找过朋友来用子弹疏通管道了,证明室内管路没有问题。
但是循环不畅的现象还存在,从回水管处摸,回水阀和两个管路都是冰凉的,能差二十度吧,就是说回水阀是凉水。关掉回水球阀,从回水阀的放风口放水,大循环还是需要一个多小时才能放出有温度的水,两个水管分别放,厕所这一路短的,也需要40分钟。
关于过滤网,物业说因为施工问题,整个楼层只有一个进水过滤网,而且已经看过没有堵。
我也详细问过了,我家这个循环是从北面房间开始的到南面,我家在这个楼层中间,别人家都没有这问题,起码回水是温的。那么我想只有一种可能了,就是从大厦分到我家的管路,到我家热水球阀这一段。
因为回水压力足够大,进水压力也足够大,但是压差小,所以循环速度相当慢。就是不知道造成压差小的原因,问物业说,从大厦分水器到我家用的都是六分管,大部分不是热熔管,我很郁闷,现在室内温度20吧,估计天更冷的时候,会更低。
恳求各位行家大哥,帮我想想,是哪有问题。我准备教物业从大厦分水管那里,连一根明管到我家,直接接到进水阀那里,这样看看循环是不是还有问题,不知道这方式是否可行。