排烟口距吊顶距离问题。。急。。急~
scchjs
scchjs Lv.2
2008年11月18日 09:59:01
来自于通风排烟
只看楼主

现在有个工程。。过道设置排烟口,设计上是排烟口距吊顶50cm,请问这是不是强规?哪里可以差的到。。谢谢!!!

现在有个工程。。过道设置排烟口,设计上是排烟口距吊顶50cm,请问这是不是强规?哪里可以差的到。。谢谢!!!
免费打赏
scchjs
2008年11月18日 13:19:07
2楼
自己顶~~~~~~~~
回复
waj
2008年11月18日 13:35:13
3楼
你是施工还是设计?是施工的话就去问设计人员;是设计人员的话,排烟口就平吊顶得了。
回复
toplhc
2008年11月18日 22:02:31
4楼
高规8.4.4,“排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上”

很多施工单位和甲方都有一个普遍的误区,不是强规就不用执行,这种说法是没有读过规范的结果
回复
rwa19860115
2008年11月18日 23:04:24
5楼
墙面上的排烟口应设置在距顶棚800mm以上的高度,
回复
fan1512
2008年11月23日 20:43:21
6楼
设计是贴天花安装,施工出来排烟口距吊顶50cm,已经算施工不错的了