小弟我是今年刚到工地开始实习的应届毕业生,在施工时遇到一问题,请教各位大虾:水下砼浇筑为什么有时候在导管里下不去,有什么方法可以解决吗?谢谢。
小弟我是今年刚到工地开始实习的应届毕业生,在施工时遇到一问题,请教各位大虾:水下砼浇筑为什么有时候在导管里下不去,有什么方法可以解决吗?谢谢。
12楼
灌不下去的原因我觉得有以下几点:1、混凝土的塌落度偏小。2、导管埋深太多。3、泥浆比重太大。
回复
13楼
“就可能是导管提出混凝土面了”,不懂就不要说话。提出混凝土面,导管里不都是水了。这还不知道那不成傻子了。
回复
14楼
同意12楼意见,尚且注意 混凝土配合比是否合理。在有些论文里面现在提出可灌性说话,其中包括:混凝土的骨料的粒径、水灰比、塌落度、扩散度等。