水下砼浇筑时遇到的问题,请教!
dmj1980
dmj1980 Lv.2
2005年03月30日 23:49:45
来自于铁路工程
只看楼主

小弟我是今年刚到工地开始实习的应届毕业生,在施工时遇到一问题,请教各位大虾:水下砼浇筑为什么有时候在导管里下不去,有什么方法可以解决吗?谢谢。

小弟我是今年刚到工地开始实习的应届毕业生,在施工时遇到一问题,请教各位大虾:水下砼浇筑为什么有时候在导管里下不去,有什么方法可以解决吗?谢谢。

免费打赏
shaodonghui
2005年12月11日 22:15:30
12楼
灌不下去的原因我觉得有以下几点:1、混凝土的塌落度偏小。2、导管埋深太多。3、泥浆比重太大。
回复
ropent
2007年07月16日 00:39:19
13楼
“就可能是导管提出混凝土面了”,不懂就不要说话。提出混凝土面,导管里不都是水了。这还不知道那不成傻子了。
回复
ropent
2007年07月16日 00:47:41
14楼
同意12楼意见,尚且注意 混凝土配合比是否合理。在有些论文里面现在提出可灌性说话,其中包括:混凝土的骨料的粒径、水灰比、塌落度、扩散度等。
回复