假如冷却塔水量为1000T/H,选方型横流塔,按产品样本,有多种组合,可直接选1000T,也可500T*2,也可350*3,也可200*5,250T*4等等;那么如何选择,该从那些方面考虑呢?
假如冷却塔水量为1000T/H,选方型横流塔,按产品样本,有多种组合,可直接选1000T,也可500T*2,也可350*3,也可200*5,250T*4等等;
那么如何选择,该从那些方面考虑呢?
2楼
请从设备尺寸、冷却塔风扇功率已经风扇噪音方面来考虑。一般不太有人会直接选1000Ton的一个风扇,实在太吵了。另外,分开的话也有利于系统调节。如果是双级风扇还能再省点电。当然,投资一向是不能忽视的。
回复
3楼
选型的标准:
1、与冷水机组相匹配,最好一一对应,方便运行控制。比如三台冷水机组只运行一台,冷却塔也能对应。
2、水量太大时尽可能选用多台风机的冷却塔。1000t一般有4台或8台风机。
3、有冷负荷变化时的调节措施。推荐变频,或一台风机变频,设群控。
回复
4楼
谢谢两位的回答.我明白了
回复
5楼
冷却他 取值:
W=Q/c(tw1-tw) kg/s
Q—冷却塔排走热量,KW,压缩式制冷机,取制冷机负荷的1.3倍左右;吸收式制冷机,取制冷机负荷的2.5倍左右;
c—水的比热,常温时c=4.1868kj/(kg.℃);
tw1-tw2—冷却塔的进出水温差,压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃。
回复
6楼
学习了
回复
7楼
:) :) :lol
回复
8楼
差不多楼上说的:victory:
回复