消防施工方案施工方案第一节 电气工程电气工程包括报警线路施工、报警控制器回路、探测器、手动报警按钮、模块接线施工等,施工必须有施工严密的管理措施,严格质量管理体制,高水平专业施工管理人员,科学的施工方法和积极主动的协调配合精神。1、根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。2、对施工人员强化岗前培训,由专业技术人员根据具体专业特点,对本专业技术要求及规范、质量通病、特殊材料设备、工艺流程进行全面讲述,并进行岗前练兵考核,达不到要求者不准上岗。
施工方案
第一节 电气工程
电气工程包括报警线路施工、报警控制器回路、探测器、手动报警按钮、模块接线施工等,施工必须有施工严密的管理措施,严格质量管理体制,高水平专业施工管理人员,科学的施工方法和积极主动的协调配合精神。
1、根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。
2、对施工人员强化岗前培训,由专业技术人员根据具体专业特点,对本专业技术要求及规范、质量通病、特殊材料设备、工艺流程进行全面讲述,并进行岗前练兵考核,达不到要求者不准上岗。
2.1、做好图纸会审,避免施工的盲目性。
2.2、做好开工前材料设备,施工进度总计划及施工中月、旬计划。
2.3、施工机具组织进场,先进设备购置。
2.4、技术交底内容包括:工艺、质量、安全、方案交底,并有针对性。
2.5、材料设备进场,配合施工开始。
3、施工程序安排:
3.1检查施工阶段内,各种管路的数量规格,位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。
3.2验线、穿线、校线。
3.3配合土建装修、设备安装。
3.4各系统控制器安装。
3.5全系统调试。
3.6组织交工验收。
4.主要施工方法:
4.1管内穿线安装工程
4.1.1管内穿线
1、在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉,穿线时,同一回路的导线,必须穿入同一管内或线槽内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管或线槽内。
2、穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。
3、严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。
4、导线的分色:报警信号线正极为红色、负极为蓝色。
4.1.2导线焊接
铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低刷锡不匀,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。
4.1.3线路绝缘摇测
传感器、探测器及模块安装前进行摇测,首先将应将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数,并记录,摇动速度应保持在120n/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。
4.2 接线端子箱安装应在土建地面施工完后进行。
接线端子箱安装位置应准确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号清晰,接线整齐,线安装明显牢固。
接线箱因有引出管而需开孔时,必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔。
4.3 探测器、手报按钮、模块安装及接线
探测器安装,应在土建装饰完成后进行,导线应搪锡并压接线鼻子后与探测器连接。
(1) 探测器安装应注意的事项:
A.本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时,应符合下列规定:
a、 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
b、 当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
c、 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
d、 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
B.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
C.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
D.办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
E.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
F.探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45o。
(2) 手动报警按钮安装应注意的事项:
a. 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
b. 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m, 且应有明显的标志。
c. 手动报警按钮接线图
其中:
Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子
K1、K2:无源常开输出端子
布线要求:信号线Z1、Z2采用RVS双胶线,导线截面≥1.0mm2。
(3) 各类模块的安装应注意事项:
A.在安装时一定要认清其型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。
B.模块一定要固定牢固,安装于被控制的设备的附近。
C.模块的接线及保护措施要得当。
D.将信号线从出线孔中穿出,将模块紧帖在预留盒表面,安装孔对准螺孔。
4.4报警控制器安装
4.4.1报警控制器的安装工序
立柜就位 检查及接线 主机自检 分回路通电试验 全系统通电试验
4.4.2报警控制器安装技术
1、报警控制器的布置必须遵循设计规范,并应注意便于操作、维护,试验监测和接线工作的进行。
2、报警控制器正面操作距离不小于1.5 M,后面维修距离不小于1M。
3、报警控制器柜内设备与各构件间连接应牢固。柜本体应有明显可靠的接地装置,应有软导线与接地的金属构架做可靠的连接。
4、报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。
4.5试验及调试
由于本工程自动化程度非常高,施工人员一定要熟悉图纸,学习产品说明书,掌握各系统的控制原理,在厂家的指导协调下,进行逐个系统的调试。
报警系统调试前,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行,应做各种试验如绝缘电阻测试、接地电阻测试、双电源互投,应按要求对系统线路进行检查,对于错线、开路、虚焊和短路进行处理,应按设计要求检验设备的规格、型号、数量、备品备件等。
火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
调试的顺序是:先单体,后局部,再系统。
第二节、 管道工程
该工程包括自动水喷淋系统工程施工,工作压力大,防渗漏要求很高,管道连接应采取有效管理措施保证工程质量 。
A.施工准备
1、 根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。
2、 对施工人员强化岗前培训,由专业技术人员根据具体专业特点,对本专业 技术要求及规范、工艺流程进行全面讲述,并进行岗前练兵考核,达不到要求者不准上岗。
3、 做好图纸会审,避免施工的盲目性。
4、 做好开工前材料设备,施工进度总计划及施工中月、旬计划。
5、 施工机具组织进场,购置设备。
6、 技术交底内容包括:工艺、质量、安全、方案交底,并有针对性。
7、 材料设备进场,配合施工开始。
8、 系统组件、管件及其他设备、材料,应能保证正常施工。
9、 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工。
10、 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求:
l 系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证;
l 喷头、湿式报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
11、 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
l 表面应无裂痕、缩孔、夹渣、折迭和重皮;
l 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
l 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷。
B.施工程序安排
1、根据图纸和规范要求,加工制作各种套管及预埋件。
2、配合主体搞好预留预埋。
3、各层水平管道安装(包括阀门安装),试压,冲洗。
4、主管安装。
5、管道与设备、器具连接。
6、系统试验、冲洗。
7、系统联动调试。
8、准备交工验收。