315KVA变压器低压铜排国标配多大?计算电流480A,最大不超720A,本人设计配了60*6铜排,.但是地方设计院配了60*8.请问有必要配60*8那么大吗?为什么?
315KVA变压器低压铜排国标配多大?
计算电流480A,最大不超720A,本人设计配了60*6铜排,.但是地方设计院配了60*8.请问有必要配60*8那么大吗?为什么?
12楼
新手报到,向大家学习。
回复
13楼
光是载流量满足要求还不够,还要进行热稳定、动稳定校验。一般设计的时候不进行热/动稳定校验,多大容量的变压器 铜排选用多大基本都是常规数据,可以直接查手册,实际校验动/热稳定性也能满足要求。
还要考虑到现在有的厂家 铜排的质量、截面积不够标准,这个对载流量影响很大。还要考虑温度系数,低压柜里一般温度都比较高。夏天我在奥运会保电时,实际测试铜排的温度能高达40度(配电室有2台柜式空调)。有的铜排外套绝缘热缩管,对散热影响大。这些都影响母排的载流量。
回复
14楼
常规选母线依据35度或者40度标准(厂家不一样,标准不一样)
他们可能是根据65度标准的,:lol
回复
15楼
13#的解释很对,
但是设计院的的确存在选型过大的问题,
回复
16楼
我们用40*6的排,开关用630AR
回复
17楼
考虑留有一定的富裕量~
回复
18楼
专业生产铜包铝。
苏州欣达双金属材料有限公司专业生产铜包铝线10A/15A,最大规格6.0MM, 铜包铝排:30×3以上规格.电话:13862184141 彭先生.
回复
19楼
列兵
发短消息 加为好友 17# 大 中 小 发表于 2008-11-20 00:08 只看该作者
考虑留有一定的富裕量~
回复
20楼
设计院裕度都很大,不能和生产厂家相比.安全保险第一.
回复
21楼
50*5的就够了
设计院用的都比较大
你看下供电局的审图意见他说用多大就用多大
应为最后还是供电局验收
回复