315KVA变压器低压铜排国标配多大?
ask09
ask09 Lv.2
2008年11月14日 14:51:36
来自于变压器
只看楼主

315KVA变压器低压铜排国标配多大?计算电流480A,最大不超720A,本人设计配了60*6铜排,.但是地方设计院配了60*8.请问有必要配60*8那么大吗?为什么?

315KVA变压器低压铜排国标配多大?
计算电流480A,最大不超720A,本人设计配了60*6铜排,.但是地方设计院配了60*8.请问有必要配60*8那么大吗?为什么?
免费打赏
zy628
2008年11月14日 15:53:42
2楼
设计院设计的都大,不知道他们依据什么
回复
zy628
2008年11月14日 16:04:42
3楼
按我的理解50*50就够 呵呵
回复
zy628
2008年11月14日 16:05:15
4楼
按我的理解50*5就够 呵呵
回复
ask09
2008年11月14日 16:36:46
5楼
我为了保险起见,配了60*6.但是还是比设计院设计的小了.真是想不通他们是以什么标准.
回复
一指慢
2008年11月15日 22:10:20
6楼

哈哈!大了总比小了好,免得出事把他找。
回复
reidsen
2008年11月16日 00:21:08
7楼
考虑留有一定的富裕量~
回复
lxq-1998
2008年11月17日 09:28:16
8楼
哥们,如果是全密封的对方设计院是对的。60*6的有点小了
回复
ha_tsq
2008年11月17日 10:05:54
9楼
根据载流量,50*5应该足够了
回复
ha_tsq
2008年11月17日 10:07:06
10楼
计算电流最大不会超过630A
回复
ym810
2008年11月17日 11:12:43
11楼
是不是换需要计算瞬间最大电流呀,也许换需要考虑母排承受短路电流时的最高发热量吧!!:L :L
回复

相关推荐