10/0.4kv电力变压器800kva变压器中性点应该怎么接地?
xiwu111
xiwu111 Lv.2
2008年11月13日 11:10:01
来自于变压器
只看楼主

10/0.4kv电力变压器800kva变压器中性点应该怎么接地?听说其他的地方变压器中心点接地出现问题,当电力系统中低压出现不平衡电流时候容易烧毁电气设备;中心点的接地极能否和电气设备外壳接地,和其他保护接地公用接地极,请高手指点

10/0.4kv电力变压器800kva变压器中性点应该怎么接地?听说其他的地方变压器中心点接地出现问题,当电力系统中低压出现不平衡电流时候容易烧毁电气设备;中心点的接地极能否和电气设备外壳接地,和其他保护接地公用接地极,请高手指点
sdwfcmj
2008年11月13日 11:40:49
2楼
不管是多大的变压器都有两种接地,一种是外壳接地,一种是中性点接地,一般都是接到大地上,但是不要用同一个接地点。
现在的10/0.4kV配电箱变或者配电所中所用的低压主进开关都选用智能开关,如天津津低、常熟开关等品牌,这些开关都带有接地保护功能,如果低压出现不平衡电流,就会保护跳闸,不致于烧毁设备。
变压器中心点一般是接到大地上的,一些电气设备的接地一般是与箱变外壳接在一起的。
回复

相关推荐

APP内打开