在自动喷淋系统设计过程中,我们都会接触到作用面积,计算的水量和压力是以作用面积计算出来的,例如:作用面积160平方米,但是发生火灾后,阀门后面控制的面积可不只是作用面积,一般都会远远大于这个面积,只是设计的时候是按照作用面积考虑的,一旦系统启动,整个系统应该都在喷水,这时候水量和压力能满足要求吗,总不至于,发生火宅后,只有作用面积内的喷头喷水吧,请各位高手指点!

在自动喷淋系统设计过程中,我们都会接触到作用面积,计算的水量和压力是以作用面积计算出来的,例如:作用面积160平方米,但是发生火灾后,阀门后面控制的面积可不只是作用面积,一般都会远远大于这个面积,只是设计的时候是按照作用面积考虑的,一旦系统启动,整个系统应该都在喷水,这时候水量和压力能满足要求吗,总不至于,发生火宅后,只有作用面积内的喷头喷水吧,请各位高手指点!
免费打赏
胡子渣
2010年04月01日 21:27:13
12楼
首先,这里有两点要说明的是:
1、前面的同志们都提到了火灾部位的喷头是通过达到温度后,喷头玻璃球融化后出水或者是喷头内的感温元件根据温度开启喷头出水。并不是所有的喷头都开启的,否则得话,有一个点火灾了,楼下楼上其他不相干的人都跟着洗澡,那不是很莫名其妙?
2、作用面积是根据危险等级来定的,而且这个作用面积又是最不利点的作用面积,是控制整个系统的最大流量和压力的,照楼主的意思的话,整个阀后的喷头都开启,要达到每个喷头的流量的要求,系统流量就大得不得了,虽然可能管用,但是很不经济。所以根据建筑的危险等级、重要程度等来定整个自喷系统的要求,这就像你是多大脚就穿多大鞋一样。
回复
ningtao68
2010年06月27日 19:19:30
13楼
楼主在闭式和开始喷头上存在理解错误:
1、开始喷头,其火灾报警系统一般是用的气启动或者电启动,当然也有水启动的,这种情况下,只要雨淋阀启动了,那么下游的喷头都会喷射的,因此一般这种系统设计保护对象为单个贵重设备或者系统。
2、闭式喷头,一般用于湿式报警阀。主要是在玻泡受温度影响膨胀,爆炸之后水从喷头喷射出来,其它未发生火灾的地方并不会因此而喷射,因此这种设计一般用于大片的区域保护。
3、如果同时很多地方火灾,那么我们的消防系统也是没有办法的。因为根据国标要求,消防系统一般设计考虑为一个地方火灾发生,除个别对火灾要求非常高的地方(如核电站)等,才会要求冗余到2、3个地方同时着火,所以如果出现这种情况,那么自动消防系统是爱莫能助的。
回复
woaianxiu
2010年12月13日 15:49:19
14楼
:handshake :handshake :handshake 学习了 谢谢,非常感谢
回复
wohuifacai
2010年12月13日 16:23:37
15楼
谢谢了 谢谢了
回复
大师兄湿了
2011年08月07日 21:02:20
16楼
大家说的太好了,我也有了长进。谢谢了
回复
大师兄湿了
2011年08月07日 21:33:00
17楼
各位前辈,我设计自喷时遇到点问题:
1.丙类和丁类仓库属于哪个火灾危险等级的。
2.作用面积160平方米,该如何确定位置呢?是按喷头的保护面积还是当喷头布置好后只要作用面积含有最不利喷头就行了。
回复
lql198708201931
2011年08月22日 09:15:04
18楼
开式喷头各个分区都有报警系统,只有报警的地方才喷水,如果全部喷头都喷水,那不是很糟糕嘛,设计人员会那么笨嘛
回复
ningyu0
2013年04月02日 09:06:08
19楼
学习了{:2_78:}
回复
scut876284527
2013年04月04日 18:45:25
20楼
喷淋主要用于扑灭初期火灾,如果火势太大也无能为力!