现在有个问题是这样的,我是暖通新人,现在师傅要求做个一个方案:关于室内外机组铜管连接的时候过长怎么样处理。 现在的问题是连接的管路有100米长。在这个长度的情况下会遇到怎么样的情况。如果是选择中央空调的时候对机组 有什么要求,要求设备厂家提供什么东西。他们的配合有那些。

现在有个问题是这样的,我是暖通新人,现在师傅要求做个一个方案:关于室内外机组铜管连接的时候过长怎么样处理。
现在的问题是连接的管路有100米长。在这个长度的情况下会遇到怎么样的情况。如果是选择中央空调的时候对机组
有什么要求,要求设备厂家提供什么东西。他们的配合有那些。
免费打赏
akwang
2008年11月14日 13:40:58
12楼
存油弯 怎么样去加啊!!! 郁闷啊 !!!!!!!
回复
tiger027
2008年11月14日 15:01:58
13楼
楼主啊,就你的情况的确是没有碰上过,我的建议还是你尽快和厂家的技术人员沟通下或是售后服务人员沟通下,他们比较有经验。单程100米的距离,一拖一的5匹机器做多只能做到30米吧。
回复
zifeng_003
2008年11月14日 17:31:13
14楼
管道阻力过大,很是影响回油。请考虑用添加油分离器
回复
akwang
2008年11月15日 14:00:01
15楼
是啊 油分离器 怎么样去做这个问题很难啊!! 不紧紧是这个原因啊 还有就是气液分离器!!:handshake
回复
akwang
2008年11月16日 14:03:20
16楼
版主 来个指点撒 来把我这个新人解决问题撒 :handshake
回复
haierlihe
2008年11月16日 17:19:08
17楼
是呀,如果过长的话,压缩机回油是个大问题的。一般的多联机顶多100米的,一拖一机顶多30米的呀
回复
wenzhen001
2008年11月17日 19:25:32
18楼

是真的么,不可能把
回复
hyy0000
2008年11月18日 15:21:48
19楼
一拖一的机子管长在100米左右,几乎是不可能。LZ还是确认下冷量,定好品牌后咨询下厂家技术人员
回复
akwang
2008年11月18日 22:14:00
20楼
现在就这个问题在和厂家协商 厂家说可以!
但是要求对整个连接管路做处理!但是具体处理我还不知道
如果知道了和大家分享下:handshake
回复
dingxuelei0612
2008年11月19日 10:40:06
21楼
考虑用添加油分离器
回复