现在有个问题是这样的,我是暖通新人,现在师傅要求做个一个方案:关于室内外机组铜管连接的时候过长怎么样处理。 现在的问题是连接的管路有100米长。在这个长度的情况下会遇到怎么样的情况。如果是选择中央空调的时候对机组 有什么要求,要求设备厂家提供什么东西。他们的配合有那些。
现在有个问题是这样的,我是暖通新人,现在师傅要求做个一个方案:关于室内外机组铜管连接的时候过长怎么样处理。
现在的问题是连接的管路有100米长。在这个长度的情况下会遇到怎么样的情况。如果是选择中央空调的时候对机组
有什么要求,要求设备厂家提供什么东西。他们的配合有那些。
22楼
管线太长了,建议用别的制冷方式
又费钱,又不把握,搞技术攻关啊,呵呵,千万别听厂家忽悠
正常的机组的动力损失和冷量损失,如果不在设备设计的正常范围内,就得出特型机
试问,现在有哪个厂家在针对不同项目搞不同配置的机器
还是水冷用不同的泵和负荷针对性做方案才是专业人员该做的事
鄙视为了商业目的瞎说八道的"专业人员",损人而且长期来看不利己
回复
23楼
受不了,那个狗屁厂家做的项目。管子拉100米,在理论上不能说不行。我很想知道在这个情况下厂家是怎么配这个机子的。这种情况下为什么要用这处系统呢???????
业主傻子,厂家也不厚道。:Q :Q
回复
24楼
按照自己选型直接找厂家最简单 解决
回复
25楼
局部使用就可以,具体问题具体对待。
回复
26楼
按照你这个说法好像是100米的1拖一直接蒸发式的,厂家说可以只是说能开机要他确认衰减率,或者让他们选择设备出空调效果保证书就行了.不能从其他VRV中拖个内机过来么,干吗一定要单独拖一个
VRV1000米是指所有的管子都加起来的长度
回复
27楼
如果采用中央空调,100米的长度在多联机系统中,是符合要求的。正常都在150米以内。
若想减少管路,要调整室外机的位置,或重新划分系统。
回复
28楼
一拖一的机器配管最长的只能做到50m,100m是绝对不可能的。
气液并存还是小事,倒是压缩机排气压力、温度过高没办法处理。
要是真连100m的话,估计这台机器半年不到就坏了。
回复