论坛之:关于室内外连接铜管过长怎么样处理?
akwang
akwang Lv.2
2008年11月12日 11:19:30
来自于中央空调
只看楼主

现在有个问题是这样的,我是暖通新人,现在师傅要求做个一个方案:关于室内外机组铜管连接的时候过长怎么样处理。 现在的问题是连接的管路有100米长。在这个长度的情况下会遇到怎么样的情况。如果是选择中央空调的时候对机组 有什么要求,要求设备厂家提供什么东西。他们的配合有那些。

现在有个问题是这样的,我是暖通新人,现在师傅要求做个一个方案:关于室内外机组铜管连接的时候过长怎么样处理。
现在的问题是连接的管路有100米长。在这个长度的情况下会遇到怎么样的情况。如果是选择中央空调的时候对机组
有什么要求,要求设备厂家提供什么东西。他们的配合有那些。
免费打赏
cuiguangy
2008年11月12日 11:34:36
2楼
增大管径就行了。据说VRV最长管长可达千米。
回复
akwang
2008年11月12日 13:27:16
3楼
业主考虑到RVR的投资高而且担心使用寿命问题 因此不用VRV 现在就是考虑到有其它的系统看怎么样办?
回复
lizelin83502
2008年11月12日 14:07:33
4楼
增大管径,然后把减压阀移到室内机上就OK了!!!
回复
haierlihe
2008年11月12日 17:59:23
5楼
在内机的选择上适当加大冷量。基本上管路长的话,衰减是不可避免的
回复
akwang
2008年11月12日 22:26:32
6楼
xiexie各位 :)
回复
akwang
2008年11月12日 23:10:31
7楼
今天听到前辈说到如果这样的话管道的保温一定要做好:victory:
回复
vf_19s
2008年11月13日 09:39:18
8楼

应该主要是在外机的选择上增大冷量吧?内机加了有什么意义?
另外楼上有说能接到1公里的,你去问问厂家他们会怎么回答你。。。怎么不说能绕地球一圈呢?!
管路加长制冷量肯定要衰减,具体衰减多少,厂家会提供你一张表。超过一定长度回油是有问题的,设计的时候一定要注意,不能超过这个长度,不然的话,那可就有意思了。
回复
tiger027
2008年11月13日 11:19:26
9楼
不知道楼主所说的这个室内外机是不是分体一拖一的机器?如果是的话,有100米的管长我个人认为任何一个厂家设备估计都不能做到这个长度。100米的长度,那设备的回油真是一个大问题。楼主还是和设备厂家的技术人员好好沟通下吧。等有了结论后别忘了在这个帖子上发发处理的结果。
回复
akwang
2008年11月13日 11:54:05
10楼
的确很难啊!!由于受到现场的安装条件连接室内外连接管有100米(单程) 不是一拖多的系统 只能是一对一的机组。
现在的问题是:回油在没有考虑。
这样长保温如何做的到为。-----如果在段管路大量存在气液两态的时候我在没有去处理。
现在的压缩机能提供在没有的压头?
这次还要求是全新风啊!!!
回复
akwang
2008年11月13日 21:12:24
11楼
那个高手能指点下 如何做好回油哦:handshake
回复