一高层建筑的室外消防环状管网需要两路市政干管供水才行,那么我想问下各位朋友,这个两路市政管是什么情况的两路,是不同水厂的两路吗?:o 麻烦解释下
一高层建筑的室外消防环状管网需要两路市政干管供水才行,那么我想问下各位朋友,这个两路市政管是什么情况的两路,是不同水厂的两路吗?:o 麻烦解释下
2楼
:victory: :victory: :victory:
随便,只要不是一路就可以
一般可以理解为:审图或者消防主管单位认可的两路
回复
3楼
:lol 谢谢你了哥们,不知道下图所示可否归为两路供水!:)
回复
4楼
可以的,因为需要两路进水管主要是想让你的供水形成环状,而且能保证供水安全,一路坏了,还有另一路嘛,浅见,见笑了
回复
5楼
可以的,一种变通的解决方案。
如果不能保证两路供水,可以再同一供水管的不同位置引出两路。
但最好距离相对远一点,那样你的两路点之间应该有市政阀门的。
基本可以解决两路供水问题。
不过不同的地方可能理解不一样。最好询问当地消防部门。
要快,因为明年5月以后消防部门可能就不管了。
回复
6楼
关于需要接入两路不同给水干管的解释!
回复
7楼
这个问题已讨论过很多,具体解释可参《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第161、162页。
回复
8楼
3#楼的两根进水管是不能作为两路进水的,应该在两进水管之间的市政管上加阀门方可!
回复
9楼
规范上的"高层建筑的同向两侧"和"高层建筑的同向一侧"怎么理解?
回复
10楼
大哥,这个在市政管网上加阀不是我们能管的吧。
我个人感觉尽量两路进水在建筑的不同位置引入即可。
如果这里没有阀我们也没有办法。
我们处理时只能假定两路引入点之间是有阀的。
回复
11楼
规范上的"高层建筑的同向两侧"和"高层建筑的同向一侧"怎么理解?