如题,电房在人防地下室上面,电缆可以直接穿楼板吗?
如题,电房在人防地下室上面,电缆可以直接穿楼板吗?
2楼
看图集好像可以穿楼板,只是电缆保护钢管要做防护密闭处理。
每个人防单元需要单独的回路从电房引来吗?
不同的回路能穿越其它人防单元吗?
回复
3楼
可以穿越外墙密闭隔墙,但不允许穿越楼板,由室外引入地下室应设置防爆波电缆井。
回复
4楼
哦
回复
5楼
赞同3楼看法。
回复
6楼
不可以的,人防区域不能开孔
回复
7楼
人防地下室的顶板规范严禁要求有管线穿越的!只能从外墙穿越,而且要做好密闭处理,才能附合要求!
回复
8楼
可以穿。见图集里的描述:
回复