蝶阀为何不易开关
llnlln2005
llnlln2005 Lv.2
2005年03月28日 11:24:30
只看楼主

蝶阀〈=200管径用在铸铁给水管上,为什么总出现不易开不易关的情况?是阀门质量问题还是蝶蝶阀用在给水干管上不合适呢?特困惑!!!哪位能帮我分析一下,找出有说服力的答案,非常感谢!

蝶阀〈=200管径用在铸铁给水管上,为什么总出现不易开不易关的情况?是阀门质量问题还是蝶蝶阀用在给水干管上不合适呢?特困惑!!!哪位能帮我分析一下,找出有说服力的答案,非常感谢!

免费打赏
heijindishi
2005年03月28日 12:41:51
2楼
蝶阀本身就很难关死,如果用涡轮蝶阀,就容易一些
回复
ldsun
2005年03月28日 12:58:14
3楼
这是蝶阀结构特点(密封方式)造成的,如果采用偏心蝶阀,特别是双偏心蝶阀的话,会好一些。
回复
hkqah
2005年03月28日 14:11:18
4楼
奇怪,蝶阀用在供水管上应该比同径的闸阀好开关,除非阀门两边水压差特别大,造成阀板旋转困难,还有就是平时维护差造成的。
回复
llnlln2005
2005年03月28日 18:22:34
5楼
非常感谢以上热心朋友的回答!!
我是搞室外给排水施工的,但在此之前没从事过这项工作,所以没什么经验。我们这是一生产厂区,集生产、生活于一体的,现工广内给水干管(环路)已完成、使用约16个月,为节约投资给水管材采用的是普通铸铁管(管径有200、250的),因厂区建设地形的特殊,回填土均在1. 5m左右,所以在有些地方土方回填还未完成。出现过四次重型车辆不小心破坏管路的事情,在抢修时,每次都是蝶阀关不严、不易打开,这种情况100%出现,(设计要求使用的蝶阀是D71X-10型的对夹式蝶阀),因是铸铁给水管承插式水泥接口的,所以给抢修带来极大的困难(厂内生产是24小时不能断水的)!我们都特别的特别的困惑!!设计者设计使用蝶阀应该不会有错的!?还是我们供应部门提供的蝶阀质量不过关?!为什么每次都出现这种情况??
回复
ldsun
2005年03月30日 07:07:14
6楼
D71X-10是普通对夹式蝶阀,最简单便宜的一种,关不严打不开的现象很普遍,个人认为最好只用在DN100口径以下。
回复
civle
2005年03月30日 08:04:42
7楼
设计选型有误,D71X-10是普通对夹式蝶阀,小口径管道使用,在DN100口以上的用D371*-**,DN150以上用D373*-**。

回复
lxb3323759
2005年03月30日 13:14:24
8楼
蝶阀关不严是常见的,关闭最严的要算弹性座软密封阀了。在重要的管道上最好装弹性座软密封阀。
回复
llnlln2005
2005年03月30日 17:02:40
9楼
何为弹性座软密封阀??
回复
rekoba
2005年03月30日 18:14:19
10楼
还是建议你使用涡轮阀.比较省力和有比较好的密闭性.
回复
llnlln2005
2005年03月31日 07:39:13
11楼
涡轮式蝶阀???=>200管径的干管用什么型号的合适???
回复

相关推荐