现在手上有一工程,供水温度130,回水温度80度!供水压力1.3MPa,需要压力0.4MPa.既需要减动压,也需要减静压.请高手帮忙,我该怎么选减压阀?
现在手上有一工程,供水温度130,回水温度80度!
供水压力1.3MPa,需要压力0.4MPa.
既需要减动压,也需要减静压.
请高手帮忙,我该怎么选减压阀?
2楼
把工程说的再详细一点,你确定用减压阀?怎么用?
回复
3楼
静压也能减掉吗,我也碰到了这个问题,等待学习:time:
回复
4楼
没办法,只能减压,因为后面的换热设备最高工作压力只能做到0.40MPa.
我咨询了几个厂家,都说只是换下密封材料用合金钢的就行,比如:Y42H-2.5.
但是,静压减不了,听说先导式的可以减静压,但是没用过:loveliness:
如果系统停止运行的话,只静压就有0.6MPa.
不知道该怎么用了,...........
回复
5楼
我听说过一种压力阻断器的设备,能平衡回水压力。不过没用过。
回复
6楼
有即减动压又减静压的,多找找。不过减压后回水不知压力是多少,如果回水压力高还要阻断回水压力,采用泵回水。如果用泵回水还不如换承压高的换热设备。
另外通过减压的方式不知会不会不安全。
回复
7楼
出口流量是多少,没有这个参数么
回复