电容器额定电压450V与415V可以混用吗?最近做了一个电容柜,可用了两种品牌的电容器,容量一致,就是额定电压不一致,是否可以混用?如不能请说明原因
电容器额定电压450V与415V可以混用吗?
最近做了一个电容柜,可用了两种品牌的电容器,容量一致,就是额定电压不一致,是否可以混用?如不能请说明原因
免费打赏
xieqiuhua82
2008年11月13日 21:12:57
12楼
容量一样,电压不低于额定电压就能用,
回复
wysh
2008年11月14日 08:57:50
13楼
可以混用,只是关系到电容器的容量和寿命而已。
回复
wysh
2008年11月14日 08:59:49
14楼
楼主最近可好?
回复
jgh1898
2008年11月14日 16:41:58
15楼
可以混用,但要保证不过压。同时忽略容量变化
回复
langer99
2008年11月14日 23:14:42
16楼
可以混用,只是电压高的电容器容量会达不到标称值,实际容量可用实际电压计算出来
回复
gaozhuo2008qz
2010年06月07日 14:30:45
17楼
用在400V电力系统中是可以混用的,只是415V的电容器输出容量变小了些!
回复
wulais
2010年06月08日 11:02:46
18楼
可以吧控制器电压调回415V
回复
houxiaoye
2010年06月20日 16:30:29
19楼
可以混用
回复
上一页
相关推荐
并联电容器装置中电容器额定电压的选择要求
供配电技术
2015-07-22 22:11:00
断路器能用在低于其额定电压的工作环境吗?
供配电技术
2015-06-24 10:26:55
电源电压高于变压器额定电压的危害
变压器
2015-06-16 14:05:00
如何保证变压器有一个额定的电压输出?
供配电技术
2015-06-09 10:41:33
CB/T 4405-2014 额定电压6kV ~7.2kV 至30kV~36kV 船舶和近海设施变频传动用电...
电气资料库
2015-05-13 23:43:54
CB/T 4396-2014 额定电压0.6/1kV及1.8/3 kV船舶和近海设施变频传动用电力电缆
电气资料库
2015-05-13 23:41:27
请教避雷器的持续运行电压和额定电压的区别
注册电气工程师
2015-04-22 15:45:52
母线额定电压和运行电压的区别
注册电气工程师
2015-02-11 11:05:25
请教低压设备的额定冲击耐受电压
注册电气工程师
2015-01-09 11:35:50
额定电压72.5kV及以上交流负荷开关(本稿完成日期:2012.12.18)
电气资料库
2014-10-22 10:27:06
请问220kv的变压器中性点避雷器额定电压
注册电气工程师
2014-08-28 16:56:02
一台变压器的容量是630KVA,额定电压是6KV,如何求高压侧和低压侧的电流?
供配电技术
2014-08-10 08:23:20
关于电压互感器二次侧额定电压与控制电缆截面选择的问题
注册电气工程师
2014-08-09 15:35:17
额定工作电压有试验方法吗?
供配电技术
2014-07-23 16:16:22
30万机组的低压厂用变的额定电压
电站工程
2014-07-22 15:37:25
保护电压互感器的熔断器额定电压不知道是怎样整定的?
供配电技术
2014-07-05 17:12:08
额定冲击耐受电压Uimp 12KV是什么意思
供配电技术
2014-06-27 22:05:06
额定绝缘电压Ui 1000V是什么意思
供配电技术
2014-06-27 21:47:39
额定工作电压400/690是什么意思,求解释
供配电技术
2014-06-25 21:26:53
额定工作电压Ue 400V/600V什么意思
供配电技术
2014-06-24 21:02:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开