电容器额定电压450V与415V可以混用吗?
小林电气
2008年11月01日 16:31:05
只看楼主

电容器额定电压450V与415V可以混用吗?最近做了一个电容柜,可用了两种品牌的电容器,容量一致,就是额定电压不一致,是否可以混用?如不能请说明原因

电容器额定电压450V与415V可以混用吗?
最近做了一个电容柜,可用了两种品牌的电容器,容量一致,就是额定电压不一致,是否可以混用?如不能请说明原因
免费打赏
cuiyongpeng604
2008年11月01日 16:38:39
2楼
电容柜如果工作在380V系统,我认为可以混用!
回复
wjq215
2008年11月01日 17:23:04
3楼
380V系统完全可以!电压高的实际容量会小一点:
回复
caoqq
2008年11月03日 14:02:44
4楼

电压高的实际容量会小一点。
另外有没装电抗器?
回复
lidehong760721
2008年11月03日 21:14:58
5楼
那要看情况啦,如果你设计时使用450V,而现在使用415V,一定不行啦,如果你设计时使用415V,而现在使用450V,可以用,那就输出容量变小啦
回复
cqly7788
2008年11月03日 21:28:07
6楼
如果是常规的补偿,从用的角度上讲可以的,不过容量要降低,450V降的要多些.如果有6%的电抗器则只能用450V的电容器,否则洗白.......
回复
shenzhen_aut
2008年11月04日 11:40:23
7楼



支持!
注意用户规定的额定电压值(正常工作电压)和可能的最高电压(过电压)。
回复
markmean
2008年11月04日 13:40:29
8楼
支持6楼的说法!:victory:
回复
lucy1981
2008年11月10日 21:15:00
9楼
可以用阿。。。。。。。。。
回复
whb9501
2008年11月11日 09:50:38
10楼
应该可以用啊,只要电压不超过415v就行