问个与电容柜控制有关的问题
有时
有时 Lv.9
2008年11月01日 16:28:56
只看楼主

在有主辅之分的电容柜控制方式中,主柜用一个有“自动/停止/手动”档位的转换开关KK与一个自动补偿控制器,辅柜用一个有“自动/手动”档位的转换开关2HK与一个有“停止/手动”的转换开关1HK,在投运前,会将主柜接触器的辅助触点与2HK相连,这样工作方式有两种:(先设主辅柜都有十只容量相同的电容Q) 第一,辅柜2HK处于“自动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,当主柜投入一组电容时辅柜也有一组电容投入,则总投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。

在有主辅之分的电容柜控制方式中,主柜用一个有“自动/停止/手动”档位的转换开关KK与一个自动补偿控制器,辅柜用一个有“自动/手动”档位的转换开关2HK与一个有“停止/手动”的转换开关1HK,在投运前,会将主柜接触器的辅助触点与2HK相连,这样工作方式有两种:(先设主辅柜都有十只容量相同的电容Q)
第一,辅柜2HK处于“自动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,当主柜投入一组电容时辅柜也有一组电容投入,则总投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。
第二,辅柜2HK处于“手动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,只要没人转动转换开关1HK辅柜就没有电容投入,此时当主柜所有电容都投入后功率因数依然很低则需要有人手动转换开关1HK辅柜才能投入。
我想问的是,上述两种方式哪种更适当?

我的感觉好像是第二种更灵活。望高人指点!
免费打赏
shenzhen_aut
2008年11月03日 12:14:14
2楼


搞得太复杂了,推荐网络型补偿控制器!
GZK930智能网络型无功功率补偿控制器(以下称:GZK930),是专门为大容量、多个电容柜、集中补偿系统设计生产的专用补偿控制器,适用于两个及两个以上的电容柜同时工作的情况。电容柜按照常规设计,无特别要求。
主机GZK930N与从机GZK930NS通过相互通讯,实现组网,由一台主机管理若干台从机。每台控制器控制一个电容柜,形成共同循环投切。使若干个电容柜如同一个电容柜,能统一测量、统一控制、统一补偿,以达到精确补偿、电容器完全循环的良好工况,弥补以往用辅助触点控制辅柜的缺陷:投切冲击大、不能细化补偿、补偿回路少、主柜接触器寿命缩短等等。
本产品采用了先进的DSP和专用芯片技术,具有体积小、重量轻、外形美观、功能完善、抗干扰能力强、抗电网谐波能力强、运行稳定可靠等等特点。内外壳均采用高强度阻燃塑料,安全性好。各项性能均能达到或超过国家专业标TB/T9663—1999。

技术无界,交流促共进!!
Email:szaut@cgaut.com
无功补偿常见问题及解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
QQ在线交流:74475974

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-3 12:17 编辑 ]
回复
daixiangpeng
2012年09月05日 15:45:57
3楼
又学到一点东西
回复
loyal7
2012年09月10日 17:05:55
4楼
不就是辅柜是自动投还是手动投嘛,有2HK总比没有好,在低负载率的时候,补偿量轻,可以只投主柜电容器,防止过补偿,多一个选择。