吊顶里面穿线能不能用塑料管?为什么?
yiianzhi
yiianzhi Lv.2
2005年03月26日 22:07:55
只看楼主

大家帮忙说一下!

大家帮忙说一下!
雨过天晴
2005年03月27日 10:46:27
2楼
不能。低压配电规范中有相关规定,吊顶内敷设管线应采用金属管。
回复
twtuuu
2005年03月27日 18:44:16
3楼
同意楼上的意见,应该可以采用,只要是阻燃型的就可以用。
回复
kkllfgl
2005年03月27日 19:49:51
4楼
建筑物顶棚内应该采用钢管敷设,不能采用塑料管。
如果采用塑料管,必须采用难燃型,其氧指数要达到好象是32及以上,一般很难达到,所以设计时都采用金属管。
回复
大鼻山
2005年03月27日 22:51:11
5楼

民规是“推荐性行业”规范,在规范等级里最低,不足为凭。设计必须首先满足国家规范(如《低规》或《建规》)。其中《建规》对此要求是以“强条”形式出现的。

吊顶内配电采用塑料管,甚至可算你违反“强条”。
回复
天合
2005年03月28日 09:30:56
6楼
不能。低压配电规范中有相关规定,吊顶内敷设管线应采用金属管。所以应该按照国家强制性规范 设计。
回复
李兴龙机电科技
2005年03月28日 12:18:02
7楼
5楼有理!6楼正确,我一向很鄙视很鄙视民规,原因可能大鼻山理解。
回复
zhoushu8
2005年03月28日 16:07:58
8楼
<低压配电设计规范>实施有10年了,可以说是老规范了,那条规范是不是还实用,当年规范编写组自己都检讨了,并书面回复了意见,

现在不要下结论,<低压配电设计规范>尽管是国标,但是不合理的地方多着呢,比如说钢管壁厚要大于1.5mm,就不合理,其实也没人执行.吊顶内不准用阻燃管,也是不合理的,公安消防部好多条例都是允许使用阻燃管的,同样是权威,而且人家是现管.

无论民规还是国标,只要是旧了,都不同程度有不合理之处,全盘僵化吸收,绝对是错的.
有人说出了事不好办,其实,谁来抓你??,消防部门??消防部门是允许使用的,你何错之有??
回复
fixer
2005年03月28日 16:37:42
9楼
就室内装饰工程而言,吊顶内用塑料线管而通过消防验收的工程很多。
回复
大鼻山
2005年03月28日 19:57:40
10楼
好吧,退一步,我们看看《建规》怎么说。
它2001版的第10.2.3条规定(强条): 闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。


另外,给排水的规范规定:净高超过800的、存在可燃物的吊顶内,应设置喷淋系统。而水暖、建筑等专业,他们严格执行装修规范,吊顶内均已采用难燃材料,只有咱们电器整天JJYY地吵着是否可采用塑料管。要知道,如果电气采用了塑料管,则水专业还要设置一套喷淋系统来保护它(吊顶超过800毫米时)。省点吧~~
回复
大鼻山
2005年03月28日 20:02:50
11楼
我经手的工程,吊顶内配电100%均为金属管。虽也有别人提出异议,但只要你坚持己见,一般没人真的去强求修改它。

怕就怕在设计人自己立场不坚定,把握规范不严谨。
回复