请教个抗震问题
rwd007
rwd007 Lv.2
2008年10月29日 13:37:23
只看楼主

7度(0.15g)在三类场地中乙类建筑(框架结构)中框架的抗震等级是二级还是一级!!!

7度(0.15g)在三类场地中乙类建筑(框架结构)中框架的抗震等级是二级还是一级!!!
免费打赏
hvanghai
2008年10月29日 14:06:48
2楼
我的分析:应按较本地区地震烈度提高1级即8度地震烈度确定其抗震措施,查建筑抗震设计规范表6.1.2,根据你的结构高度(是否>30m)确定抗震等级.大于30米为一级抗震,小于等于30米为二级抗震.但在计算地震作用时仍按7度区输入数据.
回复
rwd007
2008年10月29日 15:37:10
3楼
我想知道是抗规的3.13条和3.3.3条是不是要叠加
回复
edenwu
2008年10月30日 15:24:41
4楼
二楼的回复很详细,也很正确。
楼主多看一下规范,既要满足3.1.3条,又要满足3.3.3条,
你说这算不算是叠加呢
1.地震作用:在计算地震作用时仍按7度区输入数据(3.1.3)
2.抗震措施:应按较本地区地震烈度提高1级即8度地震烈度确定其抗震措施,查建筑抗震设计规范表6.1.2,根据你的结构高度(是否>30m)确定抗震等级.大于30米为一级抗震,小于等于30米为二级抗震.
3.抗震构造措施:相应抗震措施的等级确定。
回复
萧剑
2008年10月30日 16:28:35
5楼
2#说的很对啊,规范上是这样写的。不过我们应该考虑抗震设计的同时做到抗震构造。
回复
天柱
2008年10月30日 18:43:44
6楼
PKPM中只能输入计算用的抗震等级,接力PKPM内力进行柱和节点配筋并要用户输入构造措施用的抗震等级,并在配筋时既考虑计算和构造措施用两个抗震等级的软件CRSC,见下面网
http://www.kingofjudge.com
回复
rwd007
2008年11月12日 12:43:14
7楼
谢谢楼上各位的回答。
回复
ghgkm
2008年11月13日 10:34:59
8楼
二楼和四楼说的很好,但需要补充一点,就是构造措施还与场地土类别有关!
由于你的场地为三类,所以在构造措施上也应提高一级考虑,而如果按7度输入,按8度确定等级后,内力的调整没有问题,但构造上会是7度的要求措施,故个人认为应该按8度输出,当应该把8度对应的地震影响系数修改为7度的数值,这样,地震力为7度,当其措施则会按8度的来考虑啦!
回复
zydhwdm
2010年06月02日 11:04:28
9楼
抗震等级.大于30米为一级抗震,小于等于30米为二级抗震.但在计算地震作用时仍按7度区输入数据.输入框架抗震等级。
回复
naegueli
2010年06月08日 16:50:30
10楼
同意二楼的解析