[例4]某30层高级住宅,防烟楼梯间加压送风量为20000 m3 /h ,合用前室的加压送风量为22000 m3 /h,试分别计算防烟楼梯间和合用前室的送风口的个数、尺寸、风速。
2楼
这道题目纯粹是考你做机械加压送风系统时候几层设置一个风口,每个风口风量
你可看规范要求,写得很清楚的
回复
3楼
有谁可以详细的做一道给我看看啊?
回复
4楼
我认为前室和防烟楼梯间应该分开来考虑,楼梯间一般为常开百叶风口,火灾时本身是全部开启的,且可以每两层设置一个,前室为电动风阀,为常闭风口,火灾时开启本层和上下相邻层,使前室风压达到50pa,故只要控制风口风速符合高规的规定即可
回复
5楼
各位高手!!请不要只说,小弟恳请你们做一道来 看看啊!!!:'(
回复
6楼
这种问题不会直接告诉你怎么做怎么算的,2#4#已经给你指出路子了,你自己就不会找规范看一看呀。自己好好看一看高规第八章,红皮书(第二版)第13章。你应该就会算的。
你自己看过书,把自己的计算过程发上来,高手们才会给你指点的。对在那里错在那里,才会指出来。你自己才会有更大的收获。要学会如何正确的发问:lol :lol
回复
7楼
我确实不会做啊!!只看规范,本人觉得好抽象,有例题看一下就好多啦!!
回复
8楼
没得说了,你太笨了。希望没有打击到你。多努力这个问题你会弄明白的。:victory: :victory:
回复
9楼
例题2:前室风口风量按总风量的1/3计算,则每个风口的风量为15000/3=5000,风口的风速取7m/s,则风口的尺寸取5000/(3600*7)=0.2=500*400mm,同理,例3的风口的风速取5m/s(高规规定送风口的风速不能大于7m/s),答案为800*400mm
例题3:楼梯间每二层设一个送风口,则楼梯间的风口数量为10个,每个风口风量为20000/10=2000,风口风速取5m/s计,则风口的尺寸为2000/(3600*6)=0.12=300*400mm;合用前室每层设一个风口,则共设有30个风口,每个风口的风量为22000/3=7333,则风口的风速取7m/s,风口尺寸为7333/(3600*7)=0.3=600*500mm。:handshake,各们高手评评我做的对不对呀?
[
本帖最后由 dao1388 于 2008-11-9 13:20 编辑 ]
回复
10楼
例题2总体思路没有问题,不过请思考几个问题,为什么前室风口风量按总风量的1/3计算呢,
例题3错误,你没看题目吧。
回复
11楼
还应该要考虑风口的有效系数吧