有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
12楼
每户6kW是提高型住宅指标,系数取0.45已经不低了。选两台630的足够了。
回复
13楼
同意!!
另外,供电局有要求:住宅用变压器一般不要超过630KVA!
回复
14楼
有些城市的商业用电要单设变压器的,不可与住宅变压器混合
回复
15楼
大于200户的系数取0.26,所以经过计算实际负荷为850kW(计算负荷),那么选择2台630kVA变压器可以,考虑到地方电度电价,最好还是选择2台1000,一用一备。
回复
16楼
在广州,住宅需要选择公变,低压计量,商场选择专变,高压计量,所以一般会这样做:两台500的公变,一台250的专变,发电机供二级负荷。
回复
17楼
这样的设计方案如真的出台,估计业主要吓晕过去
回复
18楼
强烈同意4楼的方案。这是一个最合适的方案,从大小,节约,发展考虑,很适合。没问题的。希望大家再提意见。
回复
19楼
我住的小区,300户人,有30多间门面。300户人没安装煤气的,生活,煮饭全用点,家家空调两三台,大容量热水器(4800瓦),电炉两台,你们猜安装多大变压器—————— 一台630KVA的,到现在用了6年了,一点问题也没有。不相信的和我联系。
回复
20楼
同意分开,但专变是不是小了一些?
200kW*0.9=180kW,180/(0.75*0.85)=282
回复
21楼
:time: 同意,谢啦。。。。。
回复