如何为此小区选择变压器
perkywxy
perkywxy Lv.2
2005年03月25日 11:44:15
来自于变压器
只看楼主

有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!

有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
免费打赏
雨过天晴
2005年03月26日 11:36:55
12楼
每户6kW是提高型住宅指标,系数取0.45已经不低了。选两台630的足够了。
回复
hys_nc
2005年03月26日 13:29:47
13楼


同意!!
另外,供电局有要求:住宅用变压器一般不要超过630KVA!
回复
大鼻山
2005年03月26日 17:47:51
14楼
有些城市的商业用电要单设变压器的,不可与住宅变压器混合
回复
zyzylz
2005年03月27日 15:46:43
15楼
大于200户的系数取0.26,所以经过计算实际负荷为850kW(计算负荷),那么选择2台630kVA变压器可以,考虑到地方电度电价,最好还是选择2台1000,一用一备。
回复
城市边缘
2005年03月27日 17:18:43
16楼
在广州,住宅需要选择公变,低压计量,商场选择专变,高压计量,所以一般会这样做:两台500的公变,一台250的专变,发电机供二级负荷。
回复
大鼻山
2005年03月27日 22:08:44
17楼


这样的设计方案如真的出台,估计业主要吓晕过去
回复
cddianli
2005年03月27日 22:09:28
18楼
强烈同意4楼的方案。这是一个最合适的方案,从大小,节约,发展考虑,很适合。没问题的。希望大家再提意见。
回复
cddianli
2005年03月27日 22:15:04
19楼
我住的小区,300户人,有30多间门面。300户人没安装煤气的,生活,煮饭全用点,家家空调两三台,大容量热水器(4800瓦),电炉两台,你们猜安装多大变压器—————— 一台630KVA的,到现在用了6年了,一点问题也没有。不相信的和我联系。
回复
powerxp001
2005年03月27日 22:17:39
20楼

同意分开,但专变是不是小了一些?
200kW*0.9=180kW,180/(0.75*0.85)=282
回复
zhounan053
2009年07月29日 13:55:27
21楼
:time: 同意,谢啦。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开