如何为此小区选择变压器
perkywxy
perkywxy Lv.2
2005年03月25日 11:44:15
来自于变压器
只看楼主

有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!

有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
免费打赏
everbobo@co163
2005年03月25日 11:59:16
2楼
一台1600kVA的变压器单母线接线 你要是钱多 采用两台1250kVA的变压器两段单母线中间加联络开关的接线形式 两母线之间相互备用 用户会感激不尽。
回复
lovewxh
2005年03月25日 12:24:50
3楼
同意。
回复
randyzy
2005年03月25日 13:12:59
4楼
不同意
322户住宅用户,每户6KW,需要系数图推荐值0.45;200KW商场,需要系数推荐值0.9,取同时系数0.9。所以负荷应为(322*6*0.45+200*0.9)*0.92=966KW。
按我们目前的做法选择2台630KVA的变压器,并列运行。
请各位指教。
回复
suncq513107
2005年03月25日 13:22:37
5楼

已阅!同意!请转鼻山同志!
回复
everbobo
2005年03月25日 18:13:04
6楼
哪里有系数图???
我取系数0.7 单相负荷不平衡怎么办??? 6kW可是单相负荷呀。
(322*6+200)*0.7=1492.4
采用两台1250kVA的变压器两段单母线中间加联络开关的接线形式 两母线之间相互备用
用户享受I、II类负荷待遇。 请各位指教。
回复
yly05@co163
2005年03月25日 18:59:58
7楼
哪里有系数图???我取系数0.7 单相负荷不平衡怎么办??? 6kW可是单相负荷呀。(322*6+200)*0.7=1492.4采用两台1250kVA的变压器两段单母线中间加联络开关的接线形式 两母线之间相互备用 用户享受I、II类负荷待遇。 请各位指教。
哈哈,有这样计算的吗?你这样甲方还不吃了你,要浪费多少啊?最多的变压器。况且变压器大了供电局也有说法!2台630KVA的足够
回复
yly05@co163
2005年03月25日 19:00:38
8楼

哈哈,有这样计算的吗?你这样甲方还不吃了你,要浪费多少啊?最多的变压器。况且变压器大了供电局也有说法!2台630KVA的足够
回复
短路电流
2005年03月25日 20:31:06
9楼
“322户住宅用户,每户6KW,需要系数图推荐值0.45;200KW商场,需要系数推荐值0.9,取同时系数0.9。所以负荷应为(322*6*0.45+200*0.9)*0.92=966KW。
按我们目前的做法选择2台630KVA的变压器,并列运行。”
4楼randyzy非常正确,电力部门肯定没意见。OK!
回复
qblywn
2005年03月25日 20:52:54
10楼
以下是引用randyzy在2005-03-25 13:12:59发表的内容:

不同意322户住宅用户,每户6KW,需要系数图推荐值0.45;200KW商场,需要系数推荐值0.9,取同时系数0.9。所以负荷应为(322*6*0.45+200*0.9)*0.92=966KW。按我们目前的做法选择2台630KVA的变压器,并列运行。请各位指教。

足够了!
回复
ccchhh
2005年03月26日 09:27:30
11楼
需要系数和同时系数都不可少的,但每户6KW是否小了点?现在空调用的很多,如果用2台630的,在夏天晚上18:00到21:00可能会过载。
回复

相关推荐

APP内打开