三相电不平衡相差20%不以不
wangluowei0756
2008年10月23日 21:51:31
只看楼主

我们厂的主要设备是电机,电流AB相为100A左右 C相为120A左右,可以吗另外我们厂是做塑胶的有一台机器的发热圈很容易坏,发热圈是用两相线电压供电的,我量了下电流在发热的情况下一相是3。2A另一相是5A ,机器上其它发热圈的电流两相都在3。2左右请问各位师付这种情况是不是和供电有关 ,知道的帮帮忙

我们厂的主要设备是电机,电流AB相为100A左右 C相为120A左右,可以吗



另外我们厂是做塑胶的有一台机器的发热圈很容易坏,发热圈是用两相线电压供电的,我量了下电流在发热的情况下一相是3。2A另一相是5A ,机器上其它发热圈的电流两相都在3。2左右请问各位师付这种情况是不是和供电有关 ,知道的帮帮忙
爱芳的日子
2008年10月24日 00:23:45
2楼
是三相电机还是单相电机,要是都是三相电机有点不正常,要是有单相电机就另当别论了。
回复
wangluowei0756
2008年10月24日 18:05:51
3楼
大多都是三相电机,电热部分只要2相,还有就是照明和空调了
回复
xx_691214
2008年10月24日 19:21:26
4楼
很正常,没有什么问题!!!:lol :lol
回复
wangluowei0756
2008年10月26日 14:05:51
5楼
谢谢二楼和四楼了,这我就放心了
回复
gyogun
2008年10月26日 19:10:40
6楼
三相电流不平衡不超过10%,你的电机肯定有问题,在用下去就要烧了,快拿出去修吧!:lol
回复
爱芳的日子
2008年10月27日 00:04:51
7楼
像你说的那样应该没有问题。
回复

相关推荐