减动压又减静压的可调减压阀阀后静压和动压不一致,请高手解惑
chinat
chinat Lv.4
2008年10月23日 11:57:56
只看楼主

如题,比如入户是10bar,安装减压阀的时候一般都是关死水龙头等用水的设备,这个时候调节减压阀,使其阀后压力为3bar,但是当设定好后,打开水龙头会发现此时阀后压力低于3bar,关闭水龙头后阀后压力又恢复到3bar,也就是说静压和动压不一致,怎么解决这个问题,或者说本来就是正常的,静压和动压相差的值在什么范围内是正常的。急急如意令,高手快现身..........

如题,比如入户是10bar,安装减压阀的时候一般都是关死水龙头等用水的设备,这个时候调节减压阀,使其阀后压力为3bar,但是当设定好后,打开水龙头会发现此时阀后压力低于3bar,关闭水龙头后阀后压力又恢复到3bar,也就是说静压和动压不一致,怎么解决这个问题,或者说本来就是正常的,静压和动压相差的值在什么范围内是正常的。急急如意令,高手快现身..........

0234.jpg


0226.jpg


02320.jpg

免费打赏
曾经的战士111
2008年10月26日 22:30:29
2楼
见规范减压阀那条,动压一般为计算阀后压力值的0.8~0.9,建议采用0.8倍,原因是减压阀水头损失
回复
chinat
2008年10月27日 17:20:16
3楼
知道了,谢谢楼上的
回复
ljf533
2008年10月29日 06:20:09
4楼
楼主的回答很正确,减压阀本身也有水头损失!!
回复
chinat
2008年10月29日 09:24:13
5楼
谢谢4楼的捧场,你也起的太早了点吧,6点多就在泡论坛啊
回复