这几天在做一个单层地下室的基坑支护,基坑深度6m左右,周围有放坡条件,初步准备进行人工放坡,可是地勘资料提的土体的粘聚力和内摩擦角太小,从上到下土层及粘聚力、内摩擦角为:1、填土(12,3)2、粘土(52.7,6.3)3、粘土(21.6,3.8)4、粉质粘土(12.9,2) 用理正算仅仅人工放坡怎么也算不下来,打土钉效果也不明显,总觉得地勘提的土体参数太小,一看用的快剪做的实验,刚开始做不太懂,看基坑支护规范是不是一定要用固结快剪啊??快剪的结果可以用吗?麻烦大虾们指点指点。
1、填土(12,3)
2、粘土(52.7,6.3)
3、粘土(21.6,3.8)
4、粉质粘土(12.9,2)
用理正算仅仅人工放坡怎么也算不下来,打土钉效果也不明显,总觉得地勘提的土体参数太小,一看用的快剪做的实验,刚开始做不太懂,看基坑支护规范是不是一定要用固结快剪啊??快剪的结果可以用吗?麻烦大虾们指点指点。
另: 要是用土钉硬算下来的话仅仅材料费就需要增加50万左右,觉得做设计不能这样,这种明显可以省的还是应该为业主节约,大家说是吧?