广东阳江市某楼盘基坑支护设计咨询意见
胆小怕
胆小怕 Lv.7
2015年05月21日 10:18:46
只看楼主

广东阳江市某楼盘基坑支护设计咨询意见 本工程基坑设计开挖深度4.75m,开挖深度范围内为素填土、淤泥、粘土和砾质粘性土,设计采用土钉墙、土钉墙+放坡的支护方案。现对以下几方面提出咨询意见供进一步修改、补充和完善: 一、设计开挖深度按本工程勘察报告,基坑底大部分坐落在淤泥层(ZK50、ZK62、ZK72、ZK78、ZK132

广东阳江市某楼盘基坑支护设计咨询意见



本工程基坑设计开挖深度 4.75m ,开挖深度范围内为素填土、淤泥、粘土和砾质粘性土,设计采用土钉墙、土钉墙 + 放坡的支护方案 。现对以下几方面提出咨询意见供进一步修改、补充和完善:

一、设计开挖深度
按本工程勘察报告,基坑底大部分坐落在淤泥层( ZK50 ZK62 ZK72 ZK78 ZK132 等),施工作业条件恶劣,实际施工时需要超挖换填 。建议设计开挖深度考虑实际施工的需要,增加 0.7~1m ,或者提出限制超挖换填不利影响的设计要求。
另外,也要考虑邻近基坑边缘的工程桩承台超挖的不利影响,建议提出承台跳挖等措施。

二、需要补充的设计内容
1 、补充出图口详图,并按超载 40kPa 进行验算。
2 、补充较大、较深电梯井等坑中坑的支护详图(尤其是位于淤泥层时),并进行必要的验算。
3 、设计有土钉墙和土钉墙 + 放坡两种支护形式,两者的交接点(即 5-5 剖与 6-6 剖的交点 H 1-1 剖与 2-2 剖的交点 C )是支护的薄弱部位之一,应补充大样交代如何衔接。
4 、请向施工单位了解施工塔吊的平面位置,如处于基坑支护影响范围,应做专门处理。
557d7ea6gd1d208594851&690


三、基坑监测
基坑平面阴角( B F G 等点)存在端部效应,比较有利,建议取消该处的监测点,以节省监测费用。
557d7ea6gd1d20d25a771&690



四、水泥搅拌桩的桩长
各剖面的水泥搅拌桩桩长均标注为定值,建议按进入预定土层一定深度进行控制。

五、土钉施工对周围环境的影响
1 5-5 剖、 6-6 剖土钉已穿过已建别墅的基础,密集的土钉难免与别墅的管桩相碰,造成管桩损坏,引起质量问题。建议该处条件具备的话改用其他支护形式,如格栅重力式水泥土挡墙。
557d7ea6gd1d21c51bfd9&690




557d7ea6gd1d21c77789e&690



2 4-4 剖虽然现状是空地,但打下密集的土钉会成为日后幼儿园管桩施工的地下障碍物。建议该处条件具备的话改用其他支护形式,如格栅重力式水泥土挡墙。
557d7ea6gd1d214032946&690


3 2-2 剖和 3-3 剖采用的土钉数量较多,建议与格栅重力式水泥土挡墙等其他支护方案进行经济、技术比对。
557d7ea6gd1d22484b788&690




557d7ea6gd1d224997eed&690





五、计算书
1 、坑外地下水位深度取 2.5m ,与勘察报告不符,宜取 0.5m
2 、淤泥层 cφ 值与勘察报告建议不符,取值偏高。

2015年09月25日 09:42:07
2楼
楼主业务挺全面啊,人才。
回复
设计小兵
2015年09月25日 11:31:27
3楼
好资料,结合工程实例的审核意见,参考作用大
回复

相关推荐

APP内打开