请教:末端需求与水泵、主机之间的控制关系
vicyee
vicyee Lv.3
2008年10月21日 23:21:52
来自于专家热线
只看楼主

设计做了好几年,可是有些问题在我心中萦绕,总也百思不得其解,在此提出,敬请有经验的同行解答:1.水泵如何根据末端负荷变化来改变流量?2.末端需求发生变化时,水泵、主机按何种条件判断是否需要加载、减载?加载、减载顺序又是怎样的?3.对于一次泵变流量系统、一次泵定流量系统,压差控制器压差取样点设置在何处?如何设定压差值?

设计做了好几年,可是有些问题在我心中萦绕,总也百思不得其解,在此提出,敬请有经验的同行解答:
1.水泵如何根据末端负荷变化来改变流量?
2.末端需求发生变化时,水泵、主机按何种条件判断是否需要加载、减载?加载、减载顺序又是怎样的?
3.对于一次泵变流量系统、一次泵定流量系统,压差控制器压差取样点设置在何处?如何设定压差值?
免费打赏
summer_cad
2008年11月03日 10:28:31
2楼
这是我的认识:
1、水泵一般根据末端的温差或者压差的变化来改变自身的转速(变频)来调节流量的;
2、控制顺序
1)目前常用的变频系统是二次变频,即在主机测设置一级定流量水泵和主管旁通,维持主机蒸发器的流量恒定,在末端设置二级变频水泵来满足负荷的变化(减小),用最不利环路的压差来控制二级水泵,当负荷发生变化是,二级水泵变频,对于的水走旁通,这样主机测的进出口温差减小,主机卸载维持温差。这种系统设计方法比定流量系统节能,但是也在投资和控制上增加了难度。
2)还有一种一次变流量系统,但是要求主机蒸发器对流量变化适应,现在的主机一般要求蒸发器流量恒定,好像只有特灵的3级离心机组公开宣称可作一次变流量系统;
就我个人的观点,现在的变流量系统都是针对水泵的,直接通过水泵的变频来达到变流量的目的,而主机只是根据温度信号来调节自身的负荷变化,主机自身变频的很少,只有约克有变频离心机组。这个我设备没有接触过,不知道它的实际使用效果怎样。而且主机的功率很大,变频后对电网的谐波影响有多大也没有测试过;
3、压差控制点:一次定流量系统多设置在分、集水器上,一次变流量系统多设置在最不利环路上;
回复