氟路切换机组压力控制点的取点位置
北千里
北千里 Lv.8
2008年10月21日 14:39:10
只看楼主

对于氟路切换的热泵系统来说,一般会用四通阀进行冷暖的切换。如果系统中设有气液分离器,我们知道回气管先经过四通阀再经过气分回到压缩机,那么大家设置感温包和平衡管位置时是放在上还是放在气分回压机那段管上,而且针阀及低压取压点位置又设置在何处。本人觉得该放在那段管上,这段管离蒸发器更近。如果四通阀-气分这段管的水平管很短,那么大家都是怎么处理的,还请高手指点而说明原因,谢谢了!

2008年10月21日 15:16:46
2楼
膨胀阀的感温包和平衡管位置应距蒸发器越近越好。由于四通阀前的回气管不能确定(切换时会变更),所以感温包和平衡管位置应选择在四通阀后至压缩机的某段水平管路上。至于节流阀(膨胀阀)的位置当然还是在蒸发器的进液管上。
回复
北千里
2008年10月21日 16:37:02
3楼
那您的意思是装在四通阀-气分的那段管上,如果这段管的水平段相当有限的话,是不是就装在气分回压缩机的那段管上,如果气分回压缩机的那段管的水平段也非常有限,那么就装在竖直管上,那会对系统有什么影响呢,还有低压取压管您也没有回答我的问题啊!
回复
荣昌制冷
2008年10月22日 06:02:00
4楼
水平管的长度不会连十几公分放一个感温包的位置都没有吧。低压取压管如同压缩机的低压一样,靠压缩机边的位置就行了。
回复
北千里
2008年10月22日 08:21:28
5楼
我觉得低压指的是蒸发压力吧,是不是该靠近蒸发器的出口比较准确一点啊!
回复
荣昌制冷
2008年10月22日 16:19:41
6楼
实际上,低压压力与蒸发压力是有一定的差距或区别的,蒸发压力虽然也属低压,但它是在蒸发器里吸热时产生沸腾温度(蒸发温度)相对应的压力,由于蒸发后的管路长度及隔热问题,至压缩机的吸入口增加了气体的过热度,所以蒸发时的实际压力与压缩机的低压压力发生了一定的变化。
回复
北千里
2008年10月22日 16:27:05
7楼
那我们通常所需要的低压主要是蒸发压力还是压机的回气压力呢,我现在很糊涂了!
回复
aw100
2008年10月22日 17:03:46
8楼
膨胀阀,主要是控制蒸发压力。
压机回气压力,实际上是蒸发压力,管道压力损。

但如果是冷/热运行,不想多加个测试点,测试低压,在四通阀回气管上设针阀。
回复
北千里
2008年10月23日 08:53:04
9楼
如果我的系统有气分那放置在什么水平段上比较合适啊,我觉得放在四通阀-气分上那段上比较合适,这段管离蒸发器更近!