什么情况下消防排烟与制程排气风管共用
luizs@co163
2005年03月24日 16:05:17
来自于通风排烟
只看楼主

以前好像看到过有这样的做法,也不知道在哪儿可以查到相关资讯了。

以前好像看到过有这样的做法,也不知道在哪儿可以查到相关资讯了。
免费打赏
luizs@co163
2005年03月26日 10:07:33
2楼
只是在高规里看到相关的说明。为什么建筑设计防火规范里面没有讲到消防排烟的事情呢?
回复
agan1975
2005年03月26日 19:04:46
3楼
因为建筑设计防火规范(也就是低规)所指的建筑物一般为低层,对排烟要求不高
而高层和地下建筑的排烟要求高,但各有规范
回复
jswgq-55
2005年03月26日 19:05:38
4楼
有的地下车库排风和排烟共用风管(高层),其它不清楚。
回复
agan1975
2005年03月26日 19:12:59
5楼
其实只要设备选型和风速计算合适的话,都是可以共用的
但要注意的是,排烟风管不能跨防火分区排烟
回复
luizs@co163
2005年05月19日 17:41:17
6楼
现在出现一个问题,就是排气与消防排烟共用后,考虑到排烟口的气密性不太好.担心无尘室内的正压得不到保证.请设计院计算其泄漏量,竟然说不会!比较了一下,在300Pa的情况下,国产为150CMM/m2,进口品为10cMM/m2.差异蛮大的.本来排气管很小的,才500*300,结果变成排烟管2000*1250了.搞不明白!
回复
hhbox
2005年05月20日 08:30:40
7楼
民用建筑合用的比较多,主要是节省造价,而且平时使用风机能经常得到维护,对火灾时正常工作也比较有利.对于工艺要求为主的洁净室等工艺空调或排风与排烟量相差较大的房间,双速风纪机也不是很好解决的,还是单独设置比较合适!
回复
luizs@co163
2005年05月21日 13:20:25
8楼
呵呵,终于如愿已偿.业主请设计院重新设计,将排气风管与排烟风管分开了.好做多了!
回复